QQ登录

只需一步,快速开始

MM4变频器当设置P1254=1时,误报A911或A502的问题

[ 复制链接 ]
MM4变频器当设置P1254=1时,误报A911或A502的问题

MM4变频器在现场使用中,有时会•出现报警A911或者A502,检查进线电压和直流母线电压均正常。造成报警的原因分析如下:
MM4变频器在运行时会检测直流母线的电压值,当直流母线过高或者过低时,变频器会产生相应的报警或故障代码。如图1所示:

MM4变频器当设置P1254=1时,误报A911或A502的问题

MM4变频器当设置P1254=1时,误报A911或A502的问题
图1 MM4变频器直流母线电压检测

如图在直流母线电压大于r1242的值时,如果Vdmax控制器已使能会出现A0911报警,如果Vdmax控制器没有使能,会出现A0502报警。
r1242的值与参数P1254的设置有关,当P1254=0时:                        

MM4变频器当设置P1254=1时,误报A911或A502的问题

MM4变频器当设置P1254=1时,误报A911或A502的问题

而当P1254=1时,变频器在启动过程中会根据进线电压自动计算确定r1242的值。
如果P1254=1,在现场使用中可能遇到这种情况:在启动变频器时,电网的电压比较低(例如电网上接有大的负载时),此时 变频器根据当前进线电压计算出一个较低的阈值(r1242),而在正常运行中,电网电压恢复正常电压值(例如电网上大的负载停止工作),此时直流母线电压可能会超过r1242的阈值,出现报警A0911或A0502。而此时,如果测量进线电压或直流母线电压均正常。
在这种情况下可以设置P1254=0,禁止变频器电压的自动检测,可以解决此类问题。

关键词



回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索