QQ登录

只需一步,快速开始

为什么Masterdrives CUCV参数P653不能被修改

[ 复制链接 ]
为什么Masterdrives CUCV参数P653不能被修改
请点击此处下载

查看状态:已购买或有权限

您的用户组是:游客

文件名称:123.zip 
文件大小:112.27 KB 
下载权限: 不限 以上或 VIP会员   [购买捐助会员]   [充值积分]   有问题联系我


摘要 本文描述了为什么Masterdrives CUCV参数P653不能被修改。 ......




摘要
本文描述了为什么Masterdrives CUCV参数P653不能被修改。




问题:
在进行Masterdrives调试时, 为什么参数P653不能被修改?

答案:
Masterdrives的主控制板CUVC上的端子X101:3/4/5/6, 既可以作为数字输入用,也可以作
为数字输出用:

1.如需作为数字输入时,P651/P652/P653/P654必须设置为0;

2.如需作为数字输出时,B0010…B0017不能使用。

参数P590的出厂值为B0014, 即端子5不能作为数字输出用了,故P653不能更改。改P590
不等于0014或0015, P653就可以更改了。DO1,DO2,DO4的设置方式同上.

参考图:
注意事项  

应用示例与所示电路、设备及任何可能结果没有必然联系,并不完全相关。应用示例不表示
客户的具体解决方案。它们仅对典型应用提供支持。用户负责确保所述产品的正确使用。这
些应用示例不能免除用户在确保安全、专业使用、安装、操作和维护设备方面的责任。当使
用这些应用示例时,应意识到西门子不对在所述责任条款范围之外的任何损坏/索赔承担责
任。我们保留随时修改这些应用示例的权利,恕不另行通知。如果这些应用示例与其它西门
子出版物(例如,目录)给出的建议不同,则以其它文档的内容为准。


声明

我们已核对过本手册的内容与所描述的硬件和软件相符。由于差错难以完全避免,我们不能
保证完全一致。我们会经常对手册中的数据进行检查,并在后续的版本中进行必要的更正。
欢迎您提出宝贵意见。


版权© 西门子(中国)有限公司 2001-2008 版权保留

复制、传播或者使用该文件或文件内容必须经过权利人书面明确同意。侵权者将承担权利人
的全部损失。权利人保留一切权利,包括复制、发行,以及改编、汇编的权利。