QQ登录

只需一步,快速开始

MM440变频器 F0453 故障解析

[ 复制链接 ]

问题: MM440变频器 F0453 故障解析

答案: F0453为电机堵转故障。

在V2.0版本后增加了此故障。故障产生的判断依据为实际速度(编码器或观测器模型)相差较大。此问题多出现于SLVC(无传感器矢量控制)的控制方式下。
引起这种故障的可能的原因及措施有:
1. 不正确的电机参数与优化参数。
调试步骤:
1) 首先要仔细检查电机参数,重新进行快速调试。
2) 其次要通过P1910对电机参数识别。
3) 通过P1960对速度环进行优化。
如果上述三步仍不能解决问题,可以尝试手动修改P0342,P1470等参数,最后还可以通过提高加速度转矩提升P1611的数值,在低速范围内提高转矩。
2. 斜坡上升/下降时间过短,适当延长之。
如果负载过大,斜坡时间过短,可能会导致电机堵转。
3. 在特定的操作下
如变频器连接到正在旋转的电机并且没有使用捕捉再启动的方式,会导致电机堵转的故障,此时使能捕捉再启动功能P1200。
4. 电机过小,电机转矩不能达到负载转矩的要求。
5. 检查电机接线,避免接线错误。
另外,此故障可以屏蔽,屏蔽方法:
P2100.0=453
P2101.0=0

关键词
堵转, 矢量控制,F0453


回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索