在WinCC (TIA 博途)Basic/Comfort/Advanced 中如何自动建立位报警
描述
WinCC(TIA 博途)中提供了导出报警到“*.xlsx”文件并从这个文件导入报警的选项。本条目中的下载包含了一个文件可以帮助您组态位报警。使用这个文件您可以自动 生成 HMI 操作面板或者 WinCC 运行系统高级班的位报警,而不用一个一个的建报警,指定触发和确认变量后可以收到一个建立位报警的导入文件。使用这个文件也可以对控制程序的报警系统排 序。这个过程不适用于 S7-1200 和 S7-1500 的优化数据块。 说明 在WinCC (TIA 博途)中的准备。 - 双击“显示所有变量”来打开“HMI 变量编辑器”。
在WinCC (TIA 博途)Basic/Comfort/Advanced 中如何自动建立位报警
图. 01
- 建立一个触发变量。
在WinCC (TIA 博途)Basic/Comfort/Advanced 中如何自动建立位报警
图. 02
- 如果需要建立一个确认变量。
在WinCC (TIA 博途)Basic/Comfort/Advanced 中如何自动建立位报警
图. 03
使用下载文件 - 下载需要的文件"WinCCTIA_Generate_Alarms_Excel_d.xlsm" 或 "WinCCTIA_Generate_Alarms_Excel_e.xlsm"。
- 打开文件并单击“使能内容”
在WinCC (TIA 博途)Basic/Comfort/Advanced 中如何自动建立位报警
图. 04
- 在单元格“B5”中输入触发变量的名称。
在单元格“B7”和“B8”中输入变量的起始地址。
在单元格“B9”中输入数组的长度。
在WinCC (TIA 博途)Basic/Comfort/Advanced 中如何自动建立位报警
图. 05
- 在单元格“B11”中输入 HMI 确认变量的名称。
在单元格“B13”和“B14”中输入变量的起始地址。
如果您不需要使用HMI确认变量,“B11”为空即可。
在WinCC (TIA 博途)Basic/Comfort/Advanced 中如何自动建立位报警
图. 06 - 单击 “开始”。
在WinCC (TIA 博途)Basic/Comfort/Advanced 中如何自动建立位报警
图. 07
报警及其触发和确认地址从第17行开始显示。
在WinCC (TIA 博途)Basic/Comfort/Advanced 中如何自动建立位报警
图. 08
PLC 确认变量默认使用。
- 在单元格“E3”中输入导入文件的地址。
在WinCC (TIA 博途)Basic/Comfort/Advanced 中如何自动建立位报警
图. 09
- 在单元格“E5”中输入报警类别。
在WinCC (TIA 博途)Basic/Comfort/Advanced 中如何自动建立位报警
图. 10
- 在列"A"中输入需要的适当的报警文本。
- 单击“建立输入文件”按钮。
图. 11
带有位报警的“.xlsx”文件自动打开。 - 在WinCC(TIA 博途)中打开 “HMI 报警” 编辑器。
在WinCC (TIA 博途)Basic/Comfort/Advanced 中如何自动建立位报警
图. 12
- 单击“导入”按钮。
在WinCC (TIA 博途)Basic/Comfort/Advanced 中如何自动建立位报警
图. 13
- 选择步骤9中建立的文件并单击“导入”。
在WinCC (TIA 博途)Basic/Comfort/Advanced 中如何自动建立位报警
图. 14
- 导入完成时会有警告: "The version is not specified in the XLSX file. The latest version is applied for the import.". 点击“确认”确定。
注意
此条目建立的导入文件含德语和英语。如果希望导入其他语言的报警,需要相应的修改导入文件。需要将单元格C1和N1(报警文本和信息文本)的语言编码“de-DE”或“en-US”修改为需要的语言。 再次运行之前使用“删除范围”按钮把数据删除。
在WinCC (TIA 博途)Basic/Comfort/Advanced 中如何自动建立位报警
图. 15 下载
下载包含了 "WinCCTIA_Generate_Alarms_Excel_d.xlsm" 和 "WinCCTIA_Generate_Alarms_Excel_e.xlsm" 两个文件。
将需要的文件拷贝到一个单独的文件夹然后双击打开文件。
|