QQ登录

只需一步,快速开始

西门子MM4变频器F0422故障处理

[ 复制链接 ]
MM4变频器F0422故障处理

问题:MM4变频器F0422故障如何处理?

答案:
如果客户激活了电机抱闸功能(P1215=1),同时变频器输出侧没有检测到电机,在启动变频器的时候将触发故障F0422。

处理方法:
1) 请检查电机是否牢固连接到变频器输出侧;
2) 如果电机接线没有问题,检查参数P2179是否设置过大?尝试减小。
3) 如果想不接电机做抱闸测试,请将参数P2179设置为0(屏蔽无负载检测)。

关键词
F0422 MM4



回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索