QQ登录

只需一步,快速开始

如何用西门子变频器参数P0748修改故障信号继电器逻辑

[ 复制链接 ]
如何用参数P0748修改故障信号继电器逻辑

P0748参数是一个可以进行位设置的参数,低3位bit00\bit01\bit02分别对应三个数字量输出(继电器输出)。修改P0748参数可以使变频器的数字量输出继电器的逻辑反相。
参数七段显示得结构,各位设置的定义如下图所示:

如何用西门子变频器参数P0748修改故障信号继电器逻辑

如何用西门子变频器参数P0748修改故障信号继电器逻辑

以数字量输出1举例(对于MM440\MM430,是端子18、19和20;对于MM420,是端子10和11 ),变频器的数字量输出1默认设置表示故障信号,默认的动作逻辑是:一上电没有故障常开节点闭合,有故障断开。如果要求的逻辑是没有故障断开,有故障闭合的话,就需要设置参数P0748,具体方法如下:
找到参数P0748,如图1所示,

如何用西门子变频器参数P0748修改故障信号继电器逻辑

如何用西门子变频器参数P0748修改故障信号继电器逻辑
图1

按“

如何用西门子变频器参数P0748修改故障信号继电器逻辑

如何用西门子变频器参数P0748修改故障信号继电器逻辑 ”键确认,如图2所示,

如何用西门子变频器参数P0748修改故障信号继电器逻辑

如何用西门子变频器参数P0748修改故障信号继电器逻辑
图2

如何用西门子变频器参数P0748修改故障信号继电器逻辑

如何用西门子变频器参数P0748修改故障信号继电器逻辑 键,修改参数值,如图3所示,

如何用西门子变频器参数P0748修改故障信号继电器逻辑

如何用西门子变频器参数P0748修改故障信号继电器逻辑
图3

然后按“ ”键确认,如图4所示,设置完成。

如何用西门子变频器参数P0748修改故障信号继电器逻辑

如何用西门子变频器参数P0748修改故障信号继电器逻辑
图4

对于变频器MM440\MM430,如果需要设置第二个继电器反相,则如图5所示;需要设置第三个继电器反相,如图6所示;需要设置第一个和第二个继电器反相,如图7所示。

需要注意的是,设置参数P0748之前,需要设置P0003的值为3,否则找不到参数P0748。而且,需要快速调试完成后才能设置该参数,在P0010 = 1的条件下,也看不到参数P0748。

关键词
MM440,MM430, MM420, P0748,继电器,故障信号




回复