QQ登录

只需一步,快速开始

怎样设定SINAMICS G150/G130/S120(装机装柜型)变频器参数,用于激活与制动模块有...

[ 复制链接 ]
怎样设定SINAMICS G150/G130/S120(装机装柜型)变频器参数,用于激活与制动模块有关的外部故障

1 SINAMICS G150/G130/S120(装机装柜型)变频器选件制动模块介绍
制动模块是SINAMICS G150/G130/S120(AC/AC 装机装柜型)变频器的选件,其上有控制端子X21,如图1所示:

1 SINAMICS G150/G130/S120(装机装柜型)变频器选件制动模块介绍 制动模块是SINAMICS G150/G130/S120(AC/ ...

1 SINAMICS G150/G130/S120(装机装柜型)变频器选件制动模块介绍 制动模块是SINAMICS G150/G130/S120(AC/ ...
图1

其中,X21中端子5/6可以输出制动模块故障信号,可以将此信号引入变频器控制单元,或其它控制系统,目的在于当制动单元控制系统出现故障的情况下,及时激活外部故障,使变频器停机或激活其它设备的相关动作。

2 设定变频器参数激活外部故障
在SINAMICS G150/G130/S120(装机装柜型)变频器中,如使用了制动模块选件,可通过参数设定激活外部故障。以激活外部故障3为例,定义CU320 DI4为信号输入点,参数设定如图2所示:

1 SINAMICS G150/G130/S120(装机装柜型)变频器选件制动模块介绍 制动模块是SINAMICS G150/G130/S120(AC/ ...

1 SINAMICS G150/G130/S120(装机装柜型)变频器选件制动模块介绍 制动模块是SINAMICS G150/G130/S120(AC/ ...
图2

在上面的参数设置中,同时定义了CU320 DO15,将此输出点连接到制动模块上的X21 3/4上,表明当制动模块有故障的情况下,只要给出变频器故障复位指令,同时也可以将制动模块上的故障复位。
此外,制动电阻上设有温度保护端子T1/T2,可以将此端子信号引入控制系统,如出现制动电阻过热,将激活故障。将此信号引到TM31 DI 11上,以激活外部故障2为例,其参数设定如图3所示,由于变频器上使用了制动模块,所以设定P1240=0禁止Vdc_max 功能。

images_03.png