QQ登录

只需一步,快速开始

如何使用S120 参数组切换功能

[ 复制链接 ]
如何使用S120 参数组切换功能

S120 变频器支持多组参数切换功能,通过该功能可以实现多种不同控制方式切换、系统设定参数的切换,为客户在使用过程中提供了更灵活的选择。


1. S120参数组类型介绍
S120包括以下几种数据类型



如何使用S120 参数组切换功能

如何使用S120 参数组切换功能
图一

C–CDS Command data set (命令数据组:包括控制命令-蓝色,设定值-绿色)
D- DDS Drive data set. (驱动数据组)
M- Motor data set (电机数据组)
E- Encoder data set. (编码器数据组)

新建一个系统配置时,系统默认只有一组数据,数据组0 ,只有在配置参数组后,才出现可选择的参数组。

2.使用配置向导进行配置数据组

如何使用S120 参数组切换功能

如何使用S120 参数组切换功能
图二

在轴的组态页面下选择Configuration 进入到配置界面,在对轴进行配置完成后,可以进行添加控制参数组,初始的参数组号是0。


2.1. DDS数据组配置

如何使用S120 参数组切换功能

如何使用S120 参数组切换功能
图三

点击

如何使用S120 参数组切换功能

如何使用S120 参数组切换功能 按钮,添加DDS数据组,弹出下面窗口(图四)

如何使用S120 参数组切换功能

如何使用S120 参数组切换功能
图四

新生成DDS 1数据组,可以

如何使用S120 参数组切换功能

如何使用S120 参数组切换功能 选择将DDS 0的数据拷贝到DDS 1中,也可以不选择,在

如何使用S120 参数组切换功能

如何使用S120 参数组切换功能

重新配置新的数据。

同时在

如何使用S120 参数组切换功能

如何使用S120 参数组切换功能 处选择MDS数据与DDS对应,可以选择新的电机数据,也可以直接使用已经配置好的电机数据。

如何使用S120 参数组切换功能

如何使用S120 参数组切换功能
处选择编码器数据,如果使用多个编码器,则需要在配置的时候(见图五)首先进行编码器数据配置,最多3组。

如何使用S120 参数组切换功能

如何使用S120 参数组切换功能
图五

完成添加后,需要进入Drive data sets 窗口进行具体的配置(图六)

如何使用S120 参数组切换功能

如何使用S120 参数组切换功能
(图六)

选择 处的DDS号,那么即可进行相应的DDS组进入配置,可以根据需要自由组合DDS与MDS,EDS数据
在 处连接开关量,可以对DDS数据组进行选择

2.2. CDS数据组配置
在轴配置界面(见图二)选择 ,弹出下面对话框(图七),选择生成新的CDS参数组

如何使用S120 参数组切换功能

如何使用S120 参数组切换功能
(图七)

添加完成后进入Command data sets 选项,进行具体的配置,如下图所示(图八)

如何使用S120 参数组切换功能

如何使用S120 参数组切换功能
(图八)

如果需要对新生成的CDS数据组进行配置,那么需要进入调试窗口(图九)

如何使用S120 参数组切换功能

如何使用S120 参数组切换功能
(图九)

注意:如果配置了多个参数组,那么在配置的时候一定要注意窗口左下方显式的对应参数组,避免造成参数组混乱。

关键词



回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索