QQ登录

只需一步,快速开始

在SIMATIC PCS 7 V8.0 SP1 Upd1中, H系统在供电恢复后无法自动启动应如何处理

[ 复制链接 ]
在SIMATIC PCS 7 V8.0 SP1 Upd1中, H系统在供电恢复后无法自动启动应如何处理

描述
如果在SIMATIC PCS 7 V8.0 SP1 Upd1环境下,   H 系统中使用了Y-link ,在某些情况下会发生H CPU在掉电停机后,重新恢复供电却无法启动的情况。该错误发生的原因是 SIMATIC PCS 7 Basis Library V8.0.1.2的程序错误.

修复
有3种可行方案

1. 可行方案

  • 安装SIMATIC PCS 7 V8.0 SP2。
  • 升级项目,在PCS 7 Basis Library V8.0.1.4中已修正该错误。

2. 可行方案

  • 将 H CPU置于STOP模式。
  • 将Y-Link断电。
  • 启动H CPU至RUN模式。
  • CPU完全启动后,将Y-Link 上电。

3. 可行方案

  • 当供电恢复时,只启动系统中一个CPU。
  • 一个CPU完全启动后,启动另外一个CPU。

注意
如果您没有升级至PCS 7 Basis Library V8.0.1.4,则必须在冗余系统断电后重复上述操作。



回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索