QQ登录

只需一步,快速开始

怎样通过BOP20激活SINAMICS G130/G150的工艺控制器PID功能

[ 复制链接 ]
通过BOP20激活SINAMICS G130/G150的工艺控制器PID功能




摘要: 使用BOP20激活PID工艺调节器的方法:
1 修改CU中P9=2。
2 查看Vector驱动的变址编号。该编号在后续操作中将用到。
3 更改P108中的参数。

下面介绍使用BOP20激活 PID工艺调节器的方法。
实验所使用的版本号为:
CF版本 V04.07.00.03
1、 修改 CU中 P9=2。找到参数 P9如图1所示,其中 BOP20面板上的01代表的为CU单

元。按FN键将P9修改为2 ,如图2所示。

2、查看 Vector驱动的变址编号。该编号在后续操作中将用到。
      参数P107[0…15],是 P107[n]=vector ,n=0…15;点击 P键,按向上的箭头选择到      
P107, 按 P 键进入,逐一查看各个变址中的数值,点击向上箭头选择到 2 变址如图 3 所示

点击 P键进入查看Vector=12(12表示vector),如图 4所示。则本例中n=2。

3、更改 P108中的参数。
      设置CU: P108[n].16=1。n=2,即上述 P107参数中的 Vector=12的变址。选择 P键,
通过按向上的箭头键参数调整到 P108,如图 5所示。点击 P键进入,按向上箭头选择到变
址 2即为 n,如图 6所示。按 P键进入显示 H80000104,此处为 16进制显示,如图 7所示。
按 FN键选择修改数值,将 P108的16位改为 1,则激活 PID工艺调节器功能,即改后的数

值 P108[2]=H80010104H,如图 8所示。


关键词:SINAMICS G150,G130,BOP20,工艺调节器,PID






图片参考附件
请点击此处下载

查看状态:已购买或有权限

您的用户组是:游客

文件名称:怎样通过BOP20激活SINAMICS G130G150的工艺控制器PID功能.zip 
文件大小:222.79 KB 
下载权限: 不限 以上或 VIP会员   [购买捐助会员]   [充值积分]   有问题联系我