西门子MM4系列变频器的A0911报警处理方法

[ 复制链接 ]
如何处理MM4系列变频器的A0911报警

问题

当MM4系列变频器出现A0911时该如何解决?

A0911

Vdc_max(最大直流母线电压)控制器投入运行。
当P1240=1或3时,Vdc_max控制器激活。当直流母线电压(r26)超过Vdc_max控制器投入阈值(r1242)时,Vdc_max控制器开始运行,A0911报警出现。Vdc_max控制器通过增加输出频率/延长斜坡下降时间来降低直流母线电压。如果Vdc_max控制器不能降低直流母线电压、使其在允许范围内,那么Vdc_max控制器将退出运行,A0910报警出现。

常见原因

1.    提升负载下降过程中能量回馈

2.    大惯量负载快速停车,P1121斜坡下降时间设置过短

常见处理办法

1.    提升负载增加制动单元/制动电阻

2.    大惯量负载停车增加斜坡下降时间P1121,或增加制动单元/制动电阻


案例集

序号
报警现象描述
可能的故障原因及处理措施
  1
变频器为200kW的MM430,负载为185kW风机,每次停车都有A0911报警。斜坡上升、下降时间均为300秒。报警依然。
原因:风机转动惯量太大,停车时有较大的能量回馈,导致直流母线电压上升,Vdc_max控制器投入运行,报警A0911,通过自动增加斜坡下降时间保证直流母线稳定在允许的范围内。增大P1121斜坡下降时间实际效果与Vdc_max控制器运行效果一样,只是不会出现A0911报警。
措施:增大斜坡下降时间P1121为500s后报警A0911消除。
2
MM440为11KW,电机为7.5KW,负载惯性较大,经常出现A0911报警,减速时间变长超过工艺要求。
原因:对于需要快速停车的大惯量负载,建议安装制动单元/制动电阻来消耗掉电机回馈到直流母线的制动能量。
措施:安装制动电阻后问题解决。

注意


以上内容仅作为故障报警排查的指导,不具有绝对性,导致变频器故障报警的原因很多,情况也较复杂,本文只是对常见的故障报警原因和处理方法进行说明,供参考。