QQ登录

只需一步,快速开始

MM440如何处理报警A0501

[ 复制链接 ]
MM440如何处理报警A0501

MM440如何处理报警A0501



问题

当MM4系列变频器出现A0501时该如何解决?

A0501

变频器输出电流限幅,当变频器的输出电流达到r0067参数的数值时,变频器显示A0501报警,r0067的大小受P640(电动机过载因子)、变频器最大输出电流、电动机和变频器热保护功能影响。当出现A0501报警时,变频器会启动最大电流控制器,保持或降低输出频率来抑制电流继续增大。

常见原因

  • 电动机负载大,由负载大导致电机电流较大达到了电流限幅值,变频器出现A0501
  • 电动机过载
  • 大惯量负载加速时间太短需要较大启动转矩的设备的启动过程(包括电动机堵转)
  • PID控制,反馈信号受到干扰波动较大,PI参数不合适
  • 启动正在旋转的电机
  • 变频器过温
  • 变频器过载(过温),由变频器过温导致变频器输出能力下降。引起A0501
  • 电机参数问题
  • 电机参数不准确

常见处理办法

  • 由电动机负载大引起的A0501请检查以下几点
  • 检查电动机是否过载,通过变频器r0027查看电机当前电流是否已经超过电机额定电流
  • 如果在大惯量负载加速过程中出现A0501,请适当延长斜坡上升时间
  • 需要较大启动转矩的重载应用时,启动出现A0501电机不转,请适当增大电压提升P1310 P1311  P1312
  • PID控制经常出现A0501,请检查模拟量反馈信号是否受到干扰波动很大,适当增大模拟量信号滤波时间,适当调整PI参数
  • 如果变频器启动本身就在旋转的电动机,启动时有可能出现A0501,严重情况可能导致F0001,需要激活捕捉再启动功能
  • 注意:潜水泵、压缩机、罗茨风机不同于普通的供水泵和离心风机和属于重负载应用
  • 由变频器过温引起的A0501请检查以下几点
  • 变频器的输出电流是否已经超过变频器额定电流
  • 变频器工作环境温度是否过高
  • 变频器风扇是否工作正常
  • 由电机参数问题引起的A0501
  • 检查设置的电机铭牌数据与电机接线方式(星接/角接)是否一致

案例集

序号
报警现象描述
可能的故障原因及处理措施
1
MM430驱动离心风机,加速过程中出现A0501
原因:风机为大惯量负载,机械特性决定需要长的加速时间P1120
措施:延长斜坡上升时间
2
潜水泵(深井泵),启动、加速过程中出现A0501
原因:潜水泵并不是普通泵类负载, 类似恒转矩负载, 启动转矩要求较大
措施:P1300=0,适当增大电压提升P1310
3
430变频器用于恒压供水,经常出现A0501报警
原因:模拟量反馈信号受干扰波动较大或PI参数设置不合适
措施:排出干扰增加模拟量滤波时间,调整PI参数
4
430驱动风机、水泵超50Hz运行,出现A0501
原因:变频器超频运行 ,风机泵类负载导致电机轴功率按照3次方关系加大。电机过载。
措施:限制频率上限避免变频器超速运行
5
440驱动机械类负载,用V/F控制方式,加速过程中出现A0501报警
原因:启动转矩不够
措施:尝试采用矢量控制,或增大电压提升
6
电动机空载运行报A0501,检查电机良好无机械问题
原因:电机采用角形接法,电机参数按照星形接法输入
措施:正确设置电机参数

注意



以上内容仅作为故障报警排查的指导,不具有绝对性,导致变频器故障报警的原因很多,情况也较复杂,本文只是对常见的故障报警原因和处理方法进行说明,供参考。



请点击此处下载

查看状态:已购买或有权限

您的用户组是:游客

文件名称:A0501alarm11checked.zip 
文件大小:76.06 KB 
下载权限: 不限 以上或 VIP会员   [购买捐助会员]   [充值积分]   有问题联系我









回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索