[ 复制链接 ]
如何处理CU2X0-2 DP变频器的A01920报警

当G120系列变频器出现A01920报警时该如何解决?



问题
当G120系列变频器出现A01920报警时该如何解决?
A01920
PROFIBUS没有周期通信,是指带PROFIBUS通信接口的控制单元(CU)和上位机(PLC)没有建立周期通信。
常见原因
1.    上位机(例如PLC)与变频器之间没有连接PROFIBUS电缆;
2.    上位机(例如PLC)没有组态与变频器的PROFIBUS通讯;
3.    上位机(例如PLC)组态的变频器DP地址与变频器实际分配的DP地址不一致;
常见处理办法
1.    如果不需要使用PROFIBUS通信功能,可设置P2030=0将该通讯功能禁止,重新上电后生效,不再出现A1920;
2.    检查上位机(PLC)与变频器之间的PROFIBUS电缆是否连接正常;
3.    检查上位机(PLC)中是否对变频器进行了PROFIBUS组态;
4.    检查为变频器分配的DP地址是否和上位机(PLC)内的配置相匹配。
注意
以上内容仅作为故障报警排查的指导,不具有绝对性,导致变频器故障报警的原因很多,情况也较复杂,本文只是对常见的故障报警原因和处理方法进行说明,供参考。