QQ登录

只需一步,快速开始

如何处理CU250S-2变频器的F31118故障

[ 复制链接 ]
如何处理CU250S-2变频器的F31118故障

当G120系列变频器出现F31118故障时该如何解决?



问题
当G120系列变频器出现F31118故障时该如何解决?
F31118
编码器故障,使用 HTL/TTL 编码器时,多个编码器采样循环之间的转速差值超出了 P0492 中的值。
常见原因
1.       硬件问题
·         编码器电缆中断(电缆断线或插头松动等等)。
2.       干扰问题
·         安装布线不符合规范;
·         电缆过长  。
常见处理办法
1.       硬件问题
·         检查编码器电缆断线或相关插头是否松动。
2.       干扰问题
·         检查变频器是否正确可靠接地,变频器与电机之间连接电缆最好使用4芯电缆3相+PE线,并使用PE线将变频器和电机进行接地连接;
·         检查编码器电缆屏蔽层是否可靠接地;
·         检查编码器电缆是否与动力电缆走在同一桥架或走线槽中,编码器电缆应与动力电缆保持一定距离,如果平行布线间距最好大于20cm;
·         检查编码器电缆是否超长,不同的通讯速率允许的最大电缆长度请参考相关手册;
·         必要时提高每个采样循环的最大转速差值 (p0492)。
变频器首次调试带编码器矢量控制时,应先检查编码器反馈信号是否正常,方法如下:
1.    设置编码器参数;
2.    变频器设置为V/F控制模式P1300=0,让变频器运行在恒定频率下(例如500rpm);
3.    查看r0061参数的数值,r0061显示的是编码器检测出的电机转速;
4.    编码器信号正常情况下,r0061反馈的速度应该与给定频率符号相同,大小相近;
5.    如果符号不同,表示编码器A/B相接反;
6.    如果大小相差较大,可能由于编码器每转脉冲数设置错误、或编码器信号受到干扰、或接线不良等原因导致。
注意
以上内容仅作为故障报警排查的指导,不具有绝对性,导致变频器故障报警的原因很多,情况也较复杂,本文只是对常见的故障报警原因和处理方法进行说明,供参考。

请点击此处下载

查看状态:已购买或有权限

您的用户组是:游客

文件名称:how_to_solve_fault_F31118_of_CU250S-2.zip 
文件大小:66.47 KB 
下载权限: 不限 以上或 VIP会员   [购买捐助会员]   [充值积分]   有问题联系我








回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索