如何通过 SIMATIC PCS 7 使用和组态扩展的状态显示
扩展的状态显示用于对过程画面的流程图布局实现标准化。它的使用减少了脚本调用,从而带来了更高的系统性能。最多可以连接 4 个状态字,确保了与现有块的高度协调性。
描述:
通过扩展的状态显示,您可以定义任何状态,并将基本和闪烁画面分配给它们。作为一个状态变量,首选使用变量“VSTATUS”或 PCS 7 OS 变量管理中的其它数字量。此外,状态变量还可以与报警状态组合使用。 随着 SIMATIC PCS 7 V6.x 版本的引入,32 位状态字“VSTATUS”可用于标准块,用于块符号和画面块中的扩展状态显示。 分两个步骤组态扩展的状态显示。第一步,定义状态字的哪些位与所要显示的状态相关,以及显示画面中是否考虑块的collected value。对于collected value,定义可变报警的优先级(0 = 不起作用,1 = 高优先级,6 = 低优先级)。 如果更改了配置,索引列表将会重新生成。这样的话,会弹出对话框提示所有已经完成的组态都将丢失。
如何通过 SIMATIC PCS 7 使用和组态扩展的状态显示
之前的配置可以使用“Export Configuration”按钮保存成一个*.XML文件。 第二步,针对所有的组合状态分配基本画面和闪烁画面。(状态字的相关位和功能块collected value的状态=最大478字节) 可以在“GraCS”中选择所需画面。可以在图形编辑器中自定义画面,并使用“Export”功能将其保存在“GraCS”中。用户可以自定义BMP, JPG 或者 GIF格式的画面。
如何通过 SIMATIC PCS 7 使用和组态扩展的状态显示
按照如下方式分配基本画面和闪烁画面: - 选中您将要为其分配基本和/或闪烁画面的行。
- 然后,在所有画面列表中双击您定义为基本画面的那个画面。该画面现在将自动被分配为选中行的基本画面。
- 现在,双击将显示为选中行的闪烁画面的那个画面。
- 要更改基本和闪烁画面,始终必须按照相同的方法操作。
含义: - S,- 故障离开
- S,+ 故障到达
- S,+Q 故障到达并已确认
如何通过 SIMATIC PCS 7 使用和组态扩展的状态显示
运行期间报告优先级的行为:
如果过程中的一个事件被确认,事件将进入后台,而无论其优先级如何。尚未被确认的低优先级事件将优先于那些已经被确认的高优先级事件而显示。
只要有一个事件被显示为“离去但未被确认”(outgoing unacknowledged),低优先级事件将不被显示。您可以影响离去事件的显示。为此,请打开扩展状态显示的对象属性并在属性“Outgoing state visible”中的“Properties”事件组中设置期望的行为。
更多可能:
例如,您可以在 Valve 块(其中位位置 9、10、11、12 上带有“VSTATUS”变量且分别分配有画面)中显示状态打开(OPEN)、关闭(CLOSED)、在流动方向中打开(OPEN in flow direction)、在流动方向中关闭 (CLOSE in flow direction TO),并将它们与报警状态故障组合在一起。
创建环境:
此篇文档中画面均创建于PCS 7 V6.1中。
|