描述
本条目说明了当每个CPU是在不同的STEP 7项目下组态时,如何将一个CPU 作为从站添加在另一个CPU的 DP 主站系统下。
本例中可看到一个CPU 414-3 DP 被组态为 DP 主站(STEP 7项目1)。一个CPU 315-2 DP 被组态为智能从站(STEP 7项目2),并被添加在CPU 414-3 DP的DP 主站系统下。使用一致性和非一致性数据进行数据交换。
将 CPU 315-2 组态为DP 从站
- 将 CPU 315-2 DP 组态为DP 从站。为此打开 项目2 的硬件组态。
- 在硬件组态中打开DP 接口的对象属性。在“常规”标签下点击“属性”按钮。打开“属性-PROFIBUS DP接口”对话框。
如何将在不同的STEP 7项目下的CPU 作为DP从站添加在另一个CPU的 DP 主站系统
将 CPU 315-2 DP 连入PROFIBUS 子网络,并设置 PROFIBUS 地址
如何将在不同的STEP 7项目下的CPU 作为DP从站添加在另一个CPU的 DP 主站系统
在 DP 接口的对象属性中打开“操作模式”标签。选择“DP 从站”作为操作模式。
如何将在不同的STEP 7项目下的CPU 作为DP从站添加在另一个CPU的 DP 主站系统
在 DP 接口的对象属性中打开“组态”标签。在这里定义输入输出区域。点击“新建”按钮创建一个新的组态行,在其中指定地址类型、IO地址,以及IO数据的长度、单位和一致性。
如何将在不同的STEP 7项目下的CPU 作为DP从站添加在另一个CPU的 DP 主站系统
注意
为了实现一致性数据传输,需要设置总长度的一致性。为了清楚地区分一致性和非一致性数据,本例中组态了不同的数据区域(参见表 1)。6. 保存并编译project2。
将CPU 315-2 DP(DP从站)添加到CPU 414-3 DP的DP主站系统中。
1. 在project1中通过GSD文件插入CPU 315-2DP并将其作为DP从站
2. 安装GSD文件后,可以在“PROFIBUS-DP > Other field devices > PLC > SIMATIC”下的硬件目录中找到CPU 315-2DP。
3. 将在项目1中的CPU添加到CPU 414-3 DP,并设置关联的PROFIBUS地址。
如何将在不同的STEP 7项目下的CPU 作为DP从站添加在另一个CPU的 DP 主站系统
当手动合并DP从站时,您应该确保DP从站的总线参数和PROFIBUS地址在项目1和项目2是相同的。
5. 使用PROFIBUS-DP > More field devices > PLC > SIMATIC > CPU 315-2 DP硬件目录下的模块,定义CPU 315-2DP的I/O组态。
6. 两个项目中的I/O数据都必须组态为严格相对。这意味着主站的输出数据变成从站的输入数据,反之亦然(参看表 1)。传送一致性数据需要系统功能SFC 14 / SFC 15 或一个过程映像区(PIP)。
7. 保存并编译项目1以及将两个项目加载到相应的CPU上。
| |
类型 | 长度 | 一致性 | 类型 | 长度 | 一致性 |
输出 | 10 个字节 | 单元 | 输入 | 10 个字节 | 单元 |
输出 | 2 个字节 | 单元 | 输入 | 2 个字节 | 单元 |
输出 | 4 个字节 | 所有 | 输入 | 4 个字节 | 所有 |
输入 | 15个字节 | 所有 | 输出 | 15个字 | 所有 |
输入 | 1 个字 | 单元 | 输出 | 1 个字 | 单元 |
表 1
用于组态不同 STEP 7项目中两个 CPU 的主站/从站 连接的步骤可应用于其他 CPU 类型。