QQ登录

只需一步,快速开始

在STEP 7 V5.5中,如何取消H系统中测量值偏差监视

[ 复制链接 ]
在STEP 7 V5.5中,如何取消H系统中测量值偏差监视S7-400H系统中,如果不需要模拟量输入模块的偏差监视,则启用参数"Block for individual sensor" 。


指导
参数 "Block for individual sensor" 仅在STEP 7 V5.5 SP4或更高版本的S7-400H系统输入模块中可见。

启用此选项:SIMATIC Manger中打开硬件组态,数据模拟量输入模块,打开模块对象属性对话框。

在STEP 7 V5.5中,如何取消H系统中测量值偏差监视

在STEP 7 V5.5中,如何取消H系统中测量值偏差监视
在标签"Redundancy"中, "Additional Parameters"下包含以下参数:
  • 容差窗口: 百分比组态测量范围的端值。如果两个测量值处于容差窗口之内,则认为两个测量值相同。
  • 时间偏差:最长允许的一段时间,在该时间内允许冗余输入信号偏离到容差窗口之外。
  • 应用的值:应用的值是指在用户程序采用的值,两个模拟量输入值的其中之一(较大的值或较小的值)。
如果使能参考"Block for individual sensor",则参数“容差窗口”、“时间偏差”和“应用的值”灰色显示。无法修改这些参数。“容差窗口”的值设置为100%。即取消模拟测量值的偏差监视。
创建环境
该FAQ图 1 在STEP 7 V5.5 SP4中创建。








回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索