在 WinCC (TIA Portal) 中,如何使用 S7 路由给面板传送项

[ 复制链接 ]
在 WinCC (TIA Portal) 中,如何使用 S7 路由给面板传送项目从组态的电脑下载WinCC (TIA Portal)项目到面板不通过直接连接,而是通过S7 CPU的S7路由功能下载。此FAQ说明了此功能的实现步骤。


描述
编程设备与一个控制器连接(LAN 1)。传送一个 WinCC (TIA Portal)项目到 HMI 操作屏上。该操作屏与控制通过不同的子网连接(LAN 2)。

在 WinCC (TIA Portal) 中,如何使用 S7 路由给面板传送项

在 WinCC (TIA Portal) 中,如何使用 S7 路由给面板传送项
可以使用 S7 路由传送项目到 HMI 操作屏上。本条目以(PN/IE 作为 LAN1 和 PROFIBUS 作为 LAN2)为例描述操作步骤。用户可根据自己的组态传送。

注意
Basic面板不支持路由下载,因为它们不能作为S7路由目标来配置。
依照自己的组态参考以下 2 种不同的方式。
应用 1
PG/PC 接口通过 PN/IE 与 S7 CPU 连接。该 CPU 与 HMI 操作屏通过 PROFIBUS 连接。这两个设备是通过 STEP 7 (TIA Portal)  和  WinCC (TIA Portal) 组态。计划通过 S7 路由将 WinCC (TIA Portal) 项目传送到 HMI 面板。
注释
目前该方法不支持通过 “ Device Proxy ”  (设备代理) 的设备。
条件
  • CPU 和 HMI 操作屏的 PROFIBUS 连接已建立(LAN 2)。
  • CPU 已连接第二个子网( PN/IE ) (LAN 1)。
步骤
  • 点击 HMI 操作屏,选择 “ 在线 > 扩展的下载到设备… ”。

在 WinCC (TIA Portal) 中,如何使用 S7 路由给面板传送项

在 WinCC (TIA Portal) 中,如何使用 S7 路由给面板传送项

选择 PG/PC 接口类型和使用的接口。"子网的连接" 列表中选择 CPU 创建的子网。

在 WinCC (TIA Portal) 中,如何使用 S7 路由给面板传送项

在 WinCC (TIA Portal) 中,如何使用 S7 路由给面板传送项

  • 点击 “ 开始搜索 ”。选择 HMI 操作面板,单击 “ 装载 ”。
应用 2
PG/PC 通过以太网连接 S7 CPU 。此 CPU 使用 STEP 7 V5.5 编程。该 CPU 通过 PROFIBUS 与 使用 WinCC(TIA Protal)编程的触摸屏连接。 要通过 S7 路由方式传送 WinCC(TIA Protal)项目到触摸屏。
说明
STEP 7 V5.5 项目
  • 打开 STEP 7 V5.5 项目。
  • 打开 NetPro 通过 “ 组态网络 ” 按钮。

在 WinCC (TIA Portal) 中,如何使用 S7 路由给面板传送项

在 WinCC (TIA Portal) 中,如何使用 S7 路由给面板传送项


连接该 CPU 的相应接口到相关子网。设置接口地址。

在 WinCC (TIA Portal) 中,如何使用 S7 路由给面板传送项

在 WinCC (TIA Portal) 中,如何使用 S7 路由给面板传送项

双击以太网连接并注释"S7 subnet ID"。

在 WinCC (TIA Portal) 中,如何使用 S7 路由给面板传送项

在 WinCC (TIA Portal) 中,如何使用 S7 路由给面板传送项

双击 PROFIBUS 连接并注释"S7 subnet ID"。

在 WinCC (TIA Portal) 中,如何使用 S7 路由给面板传送项

在 WinCC (TIA Portal) 中,如何使用 S7 路由给面板传送项

  • 装载项目到 CPU。
WinCC (TIA Portal)项目
  • 打开 WinCC (TIA Portal) 项目。
  • 在项目中插入一个 CPU。该 CPU 不必是实际使用的 CPU ,但必须包含完全相同的接口。
  • 设置 CPU 接口地址。
  • 点击 CPU 以太网接口。 在 “ 属性 > 常规 > 以太网地址 ” 并 点击 “ 添加新子网 ”。

在 WinCC (TIA Portal) 中,如何使用 S7 路由给面板传送项

在 WinCC (TIA Portal) 中,如何使用 S7 路由给面板传送项


连接 CPU 的 PROFIBUS 接口到触摸屏。

在 WinCC (TIA Portal) 中,如何使用 S7 路由给面板传送项

在 WinCC (TIA Portal) 中,如何使用 S7 路由给面板传送项

点击 以太网子网并选择 “ 属性 > 常规 > 常规 ” 进入到 STEP7 V5.5 项目 S7 子网 ID
点击 PROFIBUS 连接并选择 “ 属性 > 常规 > 常规 ” 进入到 STEP7 V5.5 项目 S7 子网 ID

在 WinCC (TIA Portal) 中,如何使用 S7 路由给面板传送项

在 WinCC (TIA Portal) 中,如何使用 S7 路由给面板传送项

点击触摸屏并选择菜单按钮 “ 在线 > 扩展的下载到设备...”。

在 WinCC (TIA Portal) 中,如何使用 S7 路由给面板传送项

在 WinCC (TIA Portal) 中,如何使用 S7 路由给面板传送项

将“ PG/PC 接口类型 ” 设置为 “ PN/IE ”。 打开 PG/PC 选择 “ 子网的连接 ” 并选择连接到 CPU 的子网。

在 WinCC (TIA Portal) 中,如何使用 S7 路由给面板传送项

在 WinCC (TIA Portal) 中,如何使用 S7 路由给面板传送项