MICROMASTER 4(MM440):模拟量(ADC)输入值在一定范围内才启动变频器

[ 复制链接 ]
MICROMASTER 4(MM440):模拟量(ADC)输入值在一定范围内才启动变频器本FAQ仅适用于SINAMICS G120/G120D中不带“-2”的控制单元和MICROMASTER 4变频器。  如何在模拟量(ADC)输入值在一定范围内才启动变频器呢?


本FAQ仅适用于SINAMICS G120/G120D中不带“-2”的控制单元和MICROMASTER 4变频器。
如何在模拟量(ADC)输入值在一定范围内才启动变频器呢?
任务描述
  • MICROMASTER 440 (MM440)通过模拟量输入1(ADC 1)用电位计输入0V - 10V的设定值。
  • 斜坡上升和下降时间均为3秒。
  • ON/OFF 指令通过数字量输入端子1(DIN1)输入。
  • 为防止变频器以高频率启动,模拟量的输入值应<1V(此时=5Hz)。
ADC+DIN框图(MM440)

为防止频率>5Hz时启动需要设置以下参数
p0700[3]
命令源的选择
2
p0701[0]
数字量输入1 的功能,第1 命令数据组(CDS)
99
p0840[0]
BI:正向运行的ON/OFF1 命令,第1 命令数据组(CDS)
r2841.0
p1000[0]
频率给定值的选择,第1 命令数据组(CDS)
2
p1040[0]
MOP 的给定值(输入启动频率)
5
p1070[0]
CI: 主给定值,第1 命令数据组 (CDS)
r1024
p1075[0]
CI: 附加给定值,第1 命令数据组(CDS)
r755[0]
p1080[0]
最小频率,第1 驱动数据组(DDS)
5.00
p2800
使能自由功能块(FFB)
1
p2801[0]
激活自由功能块,使能AND 1
1
p2801[9]
激活自由功能块,使能NOT 1
1
p2801[14]
激活自由功能块,使能RS-FF 1
1
p2802[12]
激活自由功能块,使能比较器1
1
p2810[0]
BI: AND 1, 开关量连接器输入 0 (BI 0)
r2886.0
p2810[1]
BI: AND 1, 开关量连接器输入 1 (BI 1)
r722.0
p2828
BI: NOT 1
r722.0
p2840[0]
BI: RS-FF 1, 开关量连接器输入:置位
r2811.0
p2840[1]
BI: RS-FF 1, 开关量连接器输入:复位
r2829.0
p2885[0]
CI: 比较器1, 连接器输入 0 (CI 0)
r1050
p2885[1]
CI: 比较器1, 连接器输入 1 (CI 1)
r755[0]









回复