MICROMASTER 440(MM440):使用速度设定值实现启停

[ 复制链接 ]
MICROMASTER 440(MM440):使用速度设定值实现启停通常,MICROMASTER 440 (MM440) 的启停控制需要通过数字量输入(DIN)来实现。然而,通过自由功能块可以实现由速度设定值来控制变频器的启停。


怎么通过速度设定值来启停MICROMASTER 440变频器?

为了从设定值中获取启动信号,需要设置以下参数,使用自由功能块:
功能
参数
描述
设定
描述
命令源的选择
p0700
命令源
2
端子
禁止数字量输入1端子的启动功能
p0701
数字输入1功能
0
禁用数字量输入1
通过比较器输出的启动命令
p0840
启/停命令源
2886
r2886 比较器1的输出结果
自由功能块
p2800
自由功能块
1
使能
激活比较器1
p2802.12
激活比较器1
1
优先级1
比较器1的输入0,使用模拟输入1
p2885.0
比较器1的输入0
755.0
r0755,标定后的模拟输入1实际值
比较器1的输入1,使用固定值1
p2885.1
比较器1的输入1
2889
p2889
固定值1
p2889
固定值1
xx
%