当编译博途项目时产生 ..。使用了不同分辨率的图形这将导致 HMI 设备出现像素...

[ 复制链接 ]
当编译博途项目时产生 " '...' 使用了不同分辨率的图形这将导致 HMI 设备出现像素化..." 警告,这意味着什么当在博途中编译插有位图图形时, 可能会产生 " '...' 使用了不同分辨率的图形这将导致 HMI 设备出现像素化. ..." 警告。这能导致 HMI 设备图像显示出现问题,这篇 FAQ 将阐述产生警告的原因及消除方法。


在博途项目中,当使用位图 时可能会遇到下图中警告:
"像素化" 是指显示的图像与原图相比失真。
下面我们解释产生此警告的原因,同时告诉您应采取什么样的措施来消除警告。

当编译博途项目时产生 ..。使用了不同分辨率的图形这将导致 HMI 设备出现像素...

当编译博途项目时产生 ..。使用了不同分辨率的图形这将导致 HMI 设备出现像素...
原因
当在图形视图/图形 IO 域中多次使用不同大小的同一位图 时,会产生此警告。多个图形 IO 域中的同一位图被同时访问时,每一个都尝试更改此位图的大小。
因此需要为图形视图和图形 IO 域分别分配不同大小的图形,所以您要从原始图形拷贝。如果在图形视图和图形 IO 域中使用相同大小的位图,不会出现此警告。
要求
在屏幕中含有两个以上的图形视图或图形 IO 域,且在同时访问不同大小的同一位图。在图形管理器中配置变量与图形 IO 域相关联。
  
步骤
下面有三种方法来解决此问题:

方法 1: 通过项目图片来解决
  • 在项目树 "语言和资源 > 项目图形" 下打开项目图形视图。
  • 点击您想要复制的图形所在行前面灰色部分。
  • 在右键快捷菜单中选择 "复制" 或使用 "Ctrl + C" 组合键来复制整行。
  • 使用 "粘贴" 命令或"Ctrl + V" 组合键来插入新行,复制的对象会自动添加在项目图形的最后一行。
  • 点击新插入的行。

  • 图形显示

    • 在 "属性 > 常规 > 默认图形" 中复制的图形。

    • 图形 IO 域
    • 在项目树 “ 文本和图形列表 > 图形列表 ” 中新建一个图形列表或复制一个已经存在的图形列表。
    • 点击 “ 图形名称 ” 字段,通过下三角选择复制的图形。
    • 打开一个画面选择图形 IO 域。
    • 在 "属性 > 常规 > 图形列表" 中选择您新添加的图形列表。
    • 在 "属性 > 常规 > 过程值 > 动态化" 中选择用于关联图形列表的变量。

    方法 2: 在图形视图中编辑图形

    • 打开画面复制图形视图。
    • 点击右键,在快捷菜单中选择 “ 编辑图形 ” 。
  • 当编译博途项目时产生 ..。使用了不同分辨率的图形这将导致 HMI 设备出现像素...

    当编译博途项目时产生 ..。使用了不同分辨率的图形这将导致 HMI 设备出现像素...

在弹出的 “ 编辑图形 ” 对话框中选择 “ 编辑图形,将不修改其他使用点”

当编译博途项目时产生 ..。使用了不同分辨率的图形这将导致 HMI 设备出现像素...

当编译博途项目时产生 ..。使用了不同分辨率的图形这将导致 HMI 设备出现像素...


  • 点击确定后画图软件的图形编辑器被打开,保存图像并关闭画图软件。不需要在做其他操作,这种方法您已经复制了一个新的图像用于图形视图显示。警告问题被解决。

方法 3: 在图形列表中编辑图形

  • 在项目树 “ 文本和图形列表 > 图形列表 ” 中复制一个已经存在的图形列表。

当编译博途项目时产生 ..。使用了不同分辨率的图形这将导致 HMI 设备出现像素...

当编译博途项目时产生 ..。使用了不同分辨率的图形这将导致 HMI 设备出现像素...


切换到刚复制的图形列表,在图形字段右键的快捷菜单中选择 “ 编辑 ” 打开编辑图形对话框,选择 “ 编辑图形,将不修改其他使用点 ” 。

当编译博途项目时产生 ..。使用了不同分辨率的图形这将导致 HMI 设备出现像素...

当编译博途项目时产生 ..。使用了不同分辨率的图形这将导致 HMI 设备出现像素...

  • 确定后画图软件的图形编辑器被打开,保存图形,并关闭画图软件。不需要做其他操作,这种方法您已经复制了一个新的图形用于图形 IO 域显示,在项目图形中会自动添加一条项目图形,警告问题解决。
  • 在 “ 属性 > 常规 > 图形列表 ” 为每个图形 IO 域分配一个图形列表,以确保每个列表只用在一个图形 IO 域中。

当编译博途项目时产生 ..。使用了不同分辨率的图形这将导致 HMI 设备出现像素...

当编译博途项目时产生 ..。使用了不同分辨率的图形这将导致 HMI 设备出现像素...

注意
此警告实在 WinCC (TIA Portal) 中新出现的,因此由 WinCC flexible 移植到 WinCC (TIA Portal 的项目,在第一次编译时也会产生此报警。