QQ登录

只需一步,快速开始

如何在没有安装 WinCC (TIA Portal)的 PC 机上以图形的形式显示来自一个精智面板或...

[ 复制链接 ]
如何在没有安装 WinCC (TIA Portal)的 PC 机上以图形的形式显示来自一个精智面板或者 WinCC Runtime Advanced 项目的归档变量

除了面板,在没有 WinCC (TIA 博途)的情况下,通常很难实现读取变量归档并以图形的方式显示出来。在面板和 WinCC Runtime Advanced 项目中,变量值能够以 CSV 文件的形式被归档并被评估。

解决方法
Excel 文件 “WinCC_TIA_ArchiveViewer” 提供了具有图形用户接口和大量的操作员输入选项的 VBA 脚本。

  • 使用数据透视表评估
  • 以透视表的方式来图形化显示数值
  • 只对选定的文件评估(例如,value_archiv0.csv)
  • 改变图表类型
  • 显示/隐藏时间按钮
  • 数值显示的选择(平均值,最大值,总数,...)
  • 时间选择 (年/月/日/小时/分钟)

VBA 脚本兼容  WinCC (TIA Portal) 面板或者 PC Runtime 创建的归档,同时也兼容  WinCC flexible 面板或者 PC Runtime 创建的归档。

需求

由 Excel 处理的 CSV 文件中的变量归档的单个变量元素(名称、值、归档时间)之间必须以分号作为分隔符。

该分隔符取决于 Windows 操作系统中定义的分隔符:“开始 > 控制面板 > 区域和语言 > 格式 > 高级设置 > 分隔符列表”。

如果变量归档有不同的分隔符(例如,逗号),使用文本编辑器打开 CSV 文件(例如,记事本、写字板或编辑器),并使用“替换”功能,使用“分号”替换“其它分隔字符”。

下载 Excel 文件

请点击此处下载

查看状态:已购买或有权限

您的用户组是:游客

文件名称:wincc_tia_archivviewer_e.xlsm 
文件大小:31.36 KB 
下载权限: 不限 以上或 VIP会员   [购买捐助会员]   [充值积分]   有问题联系我

拷贝归档到一个 PC
为了评估,变量归档必须与带 VBA 脚本的 Excel 文件在相同的目录下。为此,“data_transfer”脚本将变量归档从 USB 记忆棒拷贝到局域网内的 PC。 同时数值的归档记录不中断。
面板必须集成在局域网内。详细描述请参考条目 ID 13336639

在脚本中更改归档的存储位置以适应您的组态。可以下载 txt 文件“data_transfer”并将脚本集成到 WinCC flexible 或者 WinCC (TIA 博途) 项目中。

如何在没有安装 WinCC (TIA Portal)的 PC 机上以图形的形式显示来自一个精智面板或...

如何在没有安装 WinCC (TIA Portal)的 PC 机上以图形的形式显示来自一个精智面板或...

下载脚本

请点击此处下载

查看状态:已购买或有权限

您的用户组是:游客

文件名称:data_transfer.txt 
文件大小:672 Bytes 
下载权限: 不限 以上或 VIP会员   [购买捐助会员]   [充值积分]   有问题联系我

No.
评估 PC 机上归档的步骤
1
变量归档在 PC 机上的存储位置
插入文件“WinCC_TIA_ArchivViewer_e.xlsm”和归档文件 (例如:“value_archiv0.csv”)  到同一个文件夹来启动评估

如何在没有安装 WinCC (TIA Portal)的 PC 机上以图形的形式显示来自一个精智面板或...

如何在没有安装 WinCC (TIA Portal)的 PC 机上以图形的形式显示来自一个精智面板或...

2
启动归档数据评估
第一次启动“WinCC_TIA_ArchivViewer_e.xlsm”文件,需要使能宏,然后在随后的对话框中点击“No”。

如何在没有安装 WinCC (TIA Portal)的 PC 机上以图形的形式显示来自一个精智面板或...

如何在没有安装 WinCC (TIA Portal)的 PC 机上以图形的形式显示来自一个精智面板或...

3
输入归档文件
  • 在列“B”,“File name”下面第二行输入归档文件名(在此例子中:“value_archiv0.csv”)。
  • 在列“A”的“enable”下面,输入“1”来使能归档。
  • 然后点击“Read in archive data and create graphics”按钮。
  • 选“Yes”来确认弹出对话框。
现在,可以在没有任何 WinCC (TIA 博途) 或者 WinCC flexible 组件的情况下,可视化评估记录的归档值


如何在没有安装 WinCC (TIA Portal)的 PC 机上以图形的形式显示来自一个精智面板或...

如何在没有安装 WinCC (TIA Portal)的 PC 机上以图形的形式显示来自一个精智面板或...
回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索