西门子数控系统840D sl系统如何拓扑

[ 复制链接 ]
840D sl系统如何拓扑各位,我单位有台进口加工中心,电机进水,后电机外修。回来后有230600,201611,201600,25101报警,且都是针对此轴。维修人员建议进行下拓扑,但是拓扑与802dsl不同,想咨询下如何进行拓扑操作,谢谢


-----读取驱动器配置的拓扑结构

出厂设置后,第一次启动系统,系统提示“驱动首次调试”,必须作驱动配置(拓扑结构识别)

1)选择“调试(Start-up)”>“驱动系统(Drive  system)”>“驱动设备(Drive devices)”

首先自动识别部件的固件版本,若不同则自动升级固件版本。

两种方式可以选择:

驱动设备(Drive device)当前的NCU或NX板作驱动配置。驱动系统(Drive system)NCU和所有的

NX作驱动配置。

2)驱动自动识别完毕后,提示是否NCK reset。“YES”

3)驱动自动识别后,显示连接的驱动部件。按“驱动设备+(Drive device+)”、“驱动设备-(Drive device-)”,显示另一个CU控制的驱动。

4)按“Recall”键,显示驱动系统已识别的驱动模块。

希望有帮助对你,明天有空我上传些基础的调试笔记供参考。


-----顺便简述840DSL调试过程:

840Dsl

系统调试顺序不是必须的,仅供参考:

首先要检查 SINUMERIK 840D sl 的启动情况是否正常,建立与 PLC 的通讯连接,PLC 开机调试;SINAMICS 驱动系统开机调试;开机调试通讯 NCK <-> 驱动;NCK 开机调试; 分配用于通讯的 NCK 机床数据;机床数据和参数轴数据;参数化轴数据和主轴数据;

驱动优化:

确认系统和PC信息(NC卡的版本;NCU版本;确认与之兼容的HMI OPERATE软件版本;PC安装的step7软件高于

V5.4.4,startup tool高于V7.6)。

安装系统软件

开机,直接进入windows系统,将HMI软件拷贝到D盘,安装,完成,重启。

通过WINSCP,关闭NCU内置的HMI,系统重启进入标准的HMI界面,关闭PCU的DHCP服务器功能。进入

Windows运行System Network Center,在TCU support中选择:No boot support即可,下一步,电路检测,无误后,进行NC/PLC调试,新的系统必须进行NC,PLC总清;然后载入编辑好的plc,参数调试,驱动调试,设置计算机的PG/PC接口联机。驱动器出厂的设置和固件升级,然后就拓补...

太多了,简述到这,仅供参考。


--看拓扑等级是不是最低,应该不要拓扑。

否则要调试的东西不少。


回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索