G120转速问题G120连接S7-1200出现,给定转速V,变频器BOP显示也是V,但是电机转速确实2倍V,是怎么回事呢


-------不懂,帮你顶一下


-----还有个问题,BOP显示的速度,是通过,额定频率,和额定转速,计算的吗


-G120控制方式P1300是多少?   参数P2000是转速Ref标定值,这个参数对应PLC给定16384电机转速。


--------关键是,PLC设定多少,BOP就显示的多少,一致的,然后运转起来,实际值也是和SP一致,但是用转速计测得电机的速度就是2倍设定值


---------电机额定转速多少?

P2000这个参数设置成了多少?

可能是P2000标定的问题


-------额定转速和参考转速,到底是什么关系,应该是,50HZ对应多少转,就能计算出转速了


-------将P2000设置为额定转速,,

给定值与反馈值一致,转速计测得电机的速度就是2倍设定值,,你的转速计测量其他的正确吗?


-----是啊,转速计没问题的,测量其他的是没问题的


-----为什么额定转速要和参考转速一致


--------给定值*P2000/16384=实际给定转速,   

程序给定16384  p2000=1500   实际转速=1500

程序给定16384  p2000=3000   实际转速=3000



我估计你P2000等于2倍的额定转速,也就是最高转速  但是程序的给定还是按P2000=额定转速来给的,


-------但是BOP显示的SP   和  PV都是正常的,唯独电机真实转速是给定和显示的2倍


---------BOP显示的SP   和  PV都是正常的   说明变频器没有问题,,


额定转速和参考转速 不一定一致,他是为了方便转化,比如4-20mA信号,

程序给定20mA   p2000=1500   实际转速=1500  可是如果我想弱磁呢,20不可能给定40啊,那怎么办

程序给定20mA   p2000=3000   实际转速=3000


你这个正常是说,给定1500 显示1500  实际3000  你的给定是怎么给的。是不是经过计算或者转成线速度?


简单点,在BOP给定50HZ,你自己测测就知道是哪的问题了,,


-------根据你这个观点,那么我想问,P2000假如为3000,我给定16384,那么此时变频器频率给出的是多少,是50,还是额定频率,还是其他计算的


----------还没明白呢,,,

首先你得确定额定转速是多少?1500=50HZ   P2000假如为3000,我给定16384  那么此时变频器频率给出的

是3000r/min 100hz



-------这下明白了,谢谢

相当于额定频率对应额定转速,给16384,就是将P2000的参考速度给出去


假如,

额定转速=1500

额定频率=50

参考速度=4500

给定16384,那么频率就是150HZ