传动通讯隐性故障引起全线停机 我这系统是S120的,有六台BLM,2台SLM,还有其他的逆变器,是条4800纸机生产线。8月份车间要求传动加了些连锁,改后传动出现了逆变器自己停止工作但不抱任何的故障,在STARTER里也没有故障信息。正常运行时传动停了,跑到传动室查看,发现所有的逆变器都是正常状态,没有任何的报警信息。PLC和其他的硬件状态都正常。 但是具体原因还不知道,那段时间每两三天停一次,非常不正常,车间要求查明原因,来过厂家的还有西门子技术支持。分析原因是运行条件丢失造成,但具体原因是哪不确定。分析怀疑几个方面。 1 DP通讯造成的,出现故障时没有报通讯故障,所以这方面排除。 2改程序地址冲突造成停机,主要检查方向就是这一方面,因改后问 题严重了 3 现场操作台的急停信号丢失引起逆变器停机,这方面在程序内做了 延时,后来经测试没有作用。 4 干扰引起的,后来到桥架上把DP线与动力线隔开一段距离,但因 DP线压到里面,只能抽出一点。 与他们沟通得到的结论基本这几方面,后来做了不少工作,问题没有解决。最后没办法了更换DP头试试,9月份停机检修的时候我把传动室内400PLC的总头拔下来了,换完后恢复的过程中发现现场所有的操作台都通讯不上了,在检查的过程中我动了动PLC的DP头,外面的人说好了,通讯断断续续。于是怀疑是头部的DP头有问题,当时就换了。用了一段时间没出过故障,基本确定问题就是出在通讯上。 查找问题走了不少弯路,因是改程序后出现的问题,主要向着这方面排查的,当时西门子工程师怀疑通讯问题造成的,因没有故障信息报出不好确认就没有从这方面查,其他的方面也陆续的排查了,从程序内对怀疑的信号做了屏蔽也没起作用。 这次排查原因周期长了,有一个月之久,时间大部分在检查程序方面,事情也是赶到一块了,导致8月份停机次数增多,应该负全责。但对我来说受益匪浅!期间我认为我最大的失误是没有从硬件组态查看故障信息,只是靠猜测排查。这是个教训! 我写出分享给大家,希望能从我这吸取教训,更快的解决问题!
-----DP通讯异常,首先是更换DP头,尽量使用螺丝连接的DP头,不要使用插接的DP头。
------先给楼主点个赞! 短短一篇说明,里面的内涵包含了许多。只有具备那种永不言败的信心,才能最终找到问题、解决问题。 回想自己经历过解决DP通讯问题,那是折磨人的活,有时候几天都没有事情,有时候一天来一次二次的,造成设备连线无辜停机。 所以在以后经历DP通讯时,等电位连接;通讯电缆串钢管并接地,系统接地是我做工程的首要任务,只有把先期的准备工作做充分了,后面的调试也会变的容易许多。 当然做通讯主站的程序结构与从站的程序结构也是造成通讯正常与否的问题,其原因是充分考虑DP通讯的工作机制与plc的程序调用等工作机制关系。
-----用net通讯,事就少得多。可以试试PN通讯。
--------设计安装调试谁做足功夫后面就少做功夫。
--------DP在整个系统应用,一般是分为几个网络的,比如现场一段网络 变频器一段甚至两个网络,或监控也是一个网络,那么有故障的DP接头应该下面挂的所有从站应该都是逆变器没有别的,现场是这样的吗? DP故障有问题,逆变器却没有故障输出,那么是不是说明逆变器的参数设置上将通讯监控屏蔽了, DP头的损坏问题,基本没有碰到,有几次是电焊机造成的除外,, 一般都是做的不规范或者等电位接地没有做好造成的,个人认为 DP接头本身损坏的概率还是比较小的
-----DP分两路,一路到逆变器与整流单元,另一路到现场操作台与现场从站。
DP参数应该没有屏蔽,以前报过通讯故障
------DP头特别是插接的,使用多年后会存在瞬间接触不良或接触不良情况.我去年更换多个DP头.
|