晒一晒变频器谐波干扰的那些事儿众所周知,通过变频器拖动电机(非线性负载),就不可避免地产生谐波。谐波将会干扰供电系统,也会干扰电机运行,甚至通过动力电缆辐射干扰着邻近PLC弱电信号。总之,变频器的谐波问题始终令很多人觉得“一头雾水”,难以排查而觉得头痛。
现在,就让我们来晒一晒变频器谐波干扰的那些事儿 ..
-------故事1: 某水厂十几年前,采用6SE70 AFE来驱动水厂的水泵,变压器也是SIEMENS品牌的整流变压器。去年6SE70 AFE已经坏掉,客户选配了不带输入电抗器的SINAMICS G150柜机来替换。使用时发现频率接近50HZ时,整流变压器的原边互感器检测的功率因数表和电流表波动很大,我们起初怀疑是变频器调试导致或干扰等导致,最终经第三方公司采用电能质量分析仪,检测结果是5次/7次谐波含量超标。
--------SINAMICS G150 不带输入电抗器50HZ运行的电流谐波图
晒一晒变频器谐波干扰的那些事儿
-------客户非常重视谐波问题,决定加钱购买了输入电抗器和LHF滤波器。
下图是加装输入电抗器和LHF滤波器之后,在50HZ运行的谐波测试数据(此时功率因数表和电流表很稳定)
晒一晒变频器谐波干扰的那些事儿
--------首先,楼主提出谐波话题,很不错。这是传动论坛历来产生热议的话题。
变频器谐波干扰?是电网已有的谐波?还是变频器工作产生的谐波?这个问题是否清楚呢?如果变频器的功率很小,几十个kW,而电网容量很大,几百个kW,那谐波会是谁为主呢?如果变频器的容量与电网的容量很接近,小于2倍的关系,那电网谐波的主要来源,变频器是逃脱不了干系的。由此,谈谐波和谐波分析与谐波治理,还是讲条件的。那就是电网容量是多少?他与变频器的容量之关系比。条件决定分析和讨论问题的方向。
------水厂的水泵配置了一台3AC 690V 800KW SINAMICS G150柜机,输入侧配置的整流变压器与SINAMICS G150柜机容量相匹配(也就是kd班竹所说:变频器的容量与电网的容量很接近,小于2倍的关系)。
G150不开机不运行的时候,经第三方公司采用电能质量分析仪检测过整流变压器的原边,谐波是没有问题的,可以排除电网已有的谐波干扰。当G150开机运行之后,45HZ以下没问题;当频率接近50HZ时,整流变压器的原边互感器检测的功率因数表和电流表波动非常大。
------哈哈,这就对了。有条件,就可以确定因果关系了。
所以说,为什么我们在设计传动系统时,要考虑电网容量?就是需要对系统产生的谐波作出是否有影响的评估。当变压器负载的50%以上是你的传动系统时,谐波的产生你的装置占了主要部分,你要负责处理。以净化电网环境。反之,你的传动装置在变压器负载所占容量不足30%,那网侧的谐波不一定就是你的装置所为,你再怎么治理,未必产生效果。
通过使用西门子的传动装置,不难发现,在他推荐的系统结构里,不论装置输入电网是怎样的,进线电抗器却是标配。为什么?就是为了对电网谐波做双向的防护(进线电抗对抑制11次以下谐波最有效)。也就是贯彻EMC电磁兼容的核心内容:“既不要干扰别人,也不要被别人干扰。”这里好像存在一个专业职业道德规范的问题。
--------故事1 得到的启示:
1) 设计变频传动系统时,变压器容量与变频器容量的比值是个很重要的指标。正如kd班竹所言:当变压器负载的50%以上是你的传动系统时,谐波的产生你的装置占了主要部分,你要负责处理。
2)设计变频传动系统时,大功率低压变频器必须配置进线电抗器,对谐波做双向的抑制。实际使用中,可以控制总谐波的电流畸变率 THID<30%。
---------故事2:某个调峰的蓄能水电站,采用了一台3AC 18KV 18MW SIMOVERT S ( LCI 电流源型晶闸管变频器)作为软启动器,来分别起动四台水轮发电机(每台同步发电机为334MVA)。
由于SIMOVERT S是交-直-交结构的晶闸管变频器,其对电网的谐波污染是很严重的。设计阶段采用L- C 滤波装置来抑制谐波对电网的影响。
实际调试过程中,发现L- C 滤波装置与电网中其他相关电气设备的参数不匹配。SIMOVERT S启动水轮发电机的过程中,由于谐波电流冲击而使得电网上其它运行中的水轮发电机跳闸。
经反复试验和研究,最终增设隔离变压器来取代L- C 滤波装置,彻底切断了谐波电流传导的途径。从那以后,再没有发生过类似的跳闸事故。
-------中高压大功率变频器的输入侧,配置隔离变压器比较普遍,为了切断谐波电流传导的途径。
值得注意的是,大功率AFE变频器可以把这个隔离变压器省掉,由于AFE变频器的谐波量非常小。但是,直流母线上要配装共模电压抑制器。
--------西门子AFE的共直流母线变频柜,其直流母线上是否已经标准配置了共模电压抑制器?
---------使用Sizer软件配置了一套S120 AFE的共直流母线变频柜,从S120配置清单里找不到共模电压抑制器。如果没有整流变压器,S120 AFE变频器真的不需要共模电压抑制器吗?共模干扰电压能靠AIM里面的LC净网滤波器来抑制吗?
我们的项目上,使用了AFE中高压变频器(非西门子品牌)。如果是无变压器设计,那么共模电压抑制器是必须要选的。
-------“S120 AFE变频器真的不需要共模电压抑制器吗?共模干扰电压能靠AIM里面的LC净网滤波器来抑制吗?——
个人觉得悬。AIM里面的LC滤波器无法实现电气隔离的作用,觉得对共模电压抑制效果不大。
------AIM里面的LC滤波器无法实现电气隔离的作用,觉得对共模电压抑制效果不大。
----- 也有同感。LC滤波器对抑制共模电压干扰,没有什么效果。大功率变频器要么安装变压器做隔离,要么在直流母线上安装共模电压抑制装置。
---------故事3:最近,我们拜访了一些橡胶、塑料机械制造厂,橡塑的炼胶和成型工艺装备需要使用中压变频器。厂里的工程师和电气师傅反映:中压变频器运行之后,附近的PLC模拟量信号受到严重干扰,这些模拟量信号几乎不能正常使用。
与厂里的工程师和电气师傅确认过,强、弱电布线确实分开,强、弱电的电缆确实采用屏蔽电缆,确实也将屏蔽做了单端接地(I/O盘柜侧)。但是,PLC模拟量信号被严重干扰的问题没有解决。
结合已确认的情况,我们建议厂里的工程师和电气师傅:
1)中压变频器最好采用变频专用电缆,尽可能不采用普通的动力电缆。
2)中压变频器专用电缆内含三芯,每个线芯有分相屏蔽,整个电缆有总屏蔽。
我们要求每个线芯的分相屏蔽在变频器侧做单端接地!假如分相屏蔽双端接地,谐波感应出的电流在两个接地点之间流动,将会造成两个接地点之间有电压差。这个电压差将干扰周围敏感的弱电信号!
我们要求电缆总屏蔽做双端接地!由于电缆内部三芯电流的矢量和为零,总屏蔽上的感应电流非常小,总屏蔽做双端接地非常合适。
-----中高压变频器专用电缆示意图
每个线芯的分相屏蔽在变频器侧做单端接地!电缆总屏蔽做双端接地!
晒一晒变频器谐波干扰的那些事儿
--------故事4: 四年前,我在某热轧钢厂做现场调试,就遇到一件很倒霉的事情:电网谐波超标,损坏了一批变频器的控制板。
热轧钢厂供电线路检修,当天晚上厂里完成线路的检修。第二天早上,供电线路逐级送电,ABB ACS800变频器柜逐个上辅电,变频器进线断路器合闸,但是变频器没有启动。
在不到一小时的时间里,陆续地发现有10多台ACS800变频器的ACU控制板损坏,所有在场的人非常吃惊。当天,大家忙着查找什么原因造成这么多ACU控制板损坏。第二天,从北京请过来的电能检测机构的专业人员,使用专业电能检测仪表,分析结果:37次谐波严重超标!
热轧钢厂电气维护排查下来,也发现了高次谐波滤波器没有投入。追查到当班的电工作业票,供电线路逐级送电的时候,高次谐波滤波器忘记投入。
嗨!一次电工作业的疏忽,竟然造成如此大的损失。
|