QQ登录

只需一步,快速开始

西门子MM430变频器一拖六,怎么设置参数?应注意什么

[ 复制链接 ]
MM430变频器一拖六,怎么设置参数?应注意什么我公司有160kw 的MM430变频器1台,设备改造,想接6台7.5kw的普通电机,实现调速的问题,

要求:1、 6台电机可以单独启停,
2、速度不需要多精确,只要能调速就可以。

6台电机的控制电路还是用原来的,每台都有断路器和热继,只是把电机3相电源直接接到变频器输出端。

用V/F方式控制,电机额定电流 P305 设置成6台的电流和, 额定功率 P307 设置成6台电机的功率和,

别的参数还有什么需要注意的?先启动变频器,再一台一台的启动电机可以吗?单独停一台或多台可以吗?


-------在变频器运行的过程中,最好不要断开或者投入电机,否则有可能造成变频器损坏。投入多少台电机,应该在变频器启动前就做好。


--------这个方案满足不了你的要求。

第一,单独一台启动,7.5kW与160kW是5%不到的功率比。对小电机而言,没有任何保护,而且电机模型太不准确了。

第二,一台一台的启动是什么意思,第一台已经运行了,第二台、第三台...都直启?那变频器会报错的。

第三,单独停一台,在线停(运行中停)怎么停?用开关停?那要拉狐的。变频器也会报错的。


--------谢谢花开有时的回答,我们这改设备,就是想接6个刷辊,刷辊有坏的时候,可以停下一个,来维修,修好了再投入运行, 可以几个启停都可以的,没有要求,也可以6个一起启停!


---------我们公司原来接着电机,也都有单独的控制启停的电路,嫌转速快,正好有一台160kw的变频器,就想利用起来,每个电机的起保停电路原来就有,想把变频器的出线端接到每台电机电路的主线中, 控制电路还是能用,只不过主线成变频的了。

1、同时启动几台都没有要求, 每台都有25A的断路器,接触器,热继电器,

2、就是怕有一台电机有问题,要检修之类的,需要停掉,

3、有控制电路,控制接触器启停,

不行的话,也可以让6台同时启动,再运行变频器,有一两台有问题的话,停掉,可以吗?

-------第一,这种并联驱动的应用,不要运行中途断掉某一个电机。要想停其中的一台或几台,需要把所有的都一起停掉,然后再启动该运行的。也就是说,需要停某台电机,要离线操作,不能在线操作。

第二,这种应用,不要单台启动运行。因为变频器与电机的功率差的太多,对电机而言不安全。一个300A以上的装置,驱动一台10几个安培的负载,实在太悬殊了。也不经济呀。能耗太高了。

--------那样的话,就加个连锁,先把6台电机接触器都闭合,再运行变频器,如果有一台电机停了,就就自动停止运行变频器!!



另外问一下 kdrjl斑竹, 我用电脑Drive monitor 5.5 与mm430通讯,死活连不上,怎么回事?

我有一条USB转232的线,有个232转485的转换器, 接到MM430的29,30端子上,

pc的端口com1, 变频器p2009.0=1, p2010.0=6, p2011.0=0 , p2012.0=2, p2013.0=`127,

然后drivemonitor 软件里的通讯设置也设置了,就是搜索不到设备, 也试着把端子1,2的10v电源加上, 终端电阻加上,都不行

我还有 usb/ppi+ 的电缆,把针脚3 ,8 接到变频器 29. 30上也一样连不上,

那条USB转232的线,连6SE70变频器时可以连上,能读取参数,是好的。连MM440和MM430就连不上,
实在不行就得买个bop接口选件模块了!

-------Driver Monitor连不上设备,应该是设置的问题。29/30端子挺好连的。是不是Drive Monitor的设置问题呢?比如说,要求的端口设置,波特率等。与P2009等参数无关。


-----Drive Monitor设置应该没有错,在通讯设置里面设置了COM1口,也和电脑上对应,波特率是9600,

之前自己做了条线,连接了6SE70变频器,可以正常读取参数的。MM4的就连不上了,

是不是485的端口(29 。30) 烧了, 或是我的232转485的转换器不行? 我用的是HEXIN-III型转换器,无源的,

那个USB/PPI 电缆 3、8接29、30的方法能用吗? 我也有USB/MPI电缆.

---------那个USB/PPI 电缆 3、8接29、30的方法能用吗? 我也有USB/MPI电缆. 我没用过。485转232的我用着没事。我用的是有源的,也就是隔离的转换器。我推荐你使用转换隔离的那种。很好用,从来没问题。另外,如果6SE70可以连上,MM4连不上的话,要看是不是变频器的485口坏了?

还有一种可以直接用的,就是购买一个专用的通讯电缆接口板(带USS通讯线)。就是232对232,用的口是BOP面板的那个9针插头座。这个最好使。200元以内即可买到。连线带接口板。一套的。---------我也觉得这么转来转去的,太麻烦了。
要是串口电缆,COM1可能是对的。如果电脑里装有Step 7编程软件,且又使用过SET PC/PG 也可能不行。
如果用的是USB转232,肯定不是COM1,具体要插上USB转换器后,查电脑系统的硬件-通讯端口来确定COM?
PPI、MPI、DP编程电缆都是485,对应的协议不同、报文长度不同、格式不同。要是能通用,何必有那么多规格呢?
如K版所说,要用就得用有源的、隔离的232/485模块。无源的不太好用。最大的问题是,一旦端子接错,MM4端子板的485口就烧了。(如果 r2025始终不断变化,就是坏了)。
最好就是买个原装的连接器 不到200元。又方便(带电插拔)、又可靠。

-------电脑里的COM口我改了,是对的, 我又连了一下,r2024和r2025都没有反应,可能是232转485的转换器不行, 我在买个带隔离的试试了, 那个连接器我在淘宝上看着都200多,如果隔离的不行,再买吧! 谢谢yming版主的回答!




回复

使用道具 举报