QQ登录

只需一步,快速开始

西门子变频器MM430怎么样才能再启动

[ 复制链接 ]
MM430怎么样才能再启动使用的变频器有时受电网影响,经常报F0003故障,把参数P1210设置为6,但每次还要手动的确认故障后才能再启动,怎样才能自动确认故障?谢谢


0-----------MM430不行。使用MM440,使能最小电压控制器。MM430没有这个控制的。
P1210自动再启动=6,要求P1211=禁止;
另外注意确认延迟时间,P1212(延迟确认)默认30秒


--------对重要部位的变频器,为消除电网波动影响,可在变频进线加个UPS


--------自动再启动有一个条件,要求ON命令一直保持,不知道你的ON命令是如何给定的。


--------问题解决了,把P1210设置为6,启动信号常给就能启动


--------440有自动再启动功能,430就不太清楚了!


--------这么说,必须有启动信号延时才起作用了
回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索