关于如何判断一个电机的功率问题。做了一个项目,给甲方的电机,电机厂家把标牌贴错了。55kw贴成35kw的。
但是客户不相信,如何从技术方面去说服甲方
电机是变频电机,还有变频器
----------根据电机的“空载”运行电流,大概判断电机的功率。然后找一台功率相近(或相同),并且有铭牌的同型号电机(最好是同品牌),采用空载、工频运行做对比!看甲方还有何话说。
三相交流电动机空载电流占额定电流的百分比如下:
极数 0.5千瓦以下 2千瓦以下 10千瓦以下 50千瓦以下 100千瓦以下
2 47--70% 40--50% 30--40% 23--30% 15--25%
4 60--75% 45--55% 35--45% 25--35% 20--30%
6 65--80% 50--60% 40--60% 30--40% 22--33%
8 70--85% 50--65% 40--65% 35--45% 25--35%
---------谁家的电机呀?这么不拿铭牌当事?也太随意了。就凭这,电机的品质基本定性了,不咋样。说实在的,我要是用户,也会提出质疑的,换正确的电机。
铭牌贴错了,相当于“身份证”错了,名字错了。这....,不像话呀。
---------由机座号和电机极数可以大致估算出功率等级。35KW不是标准电机功率等级,标准的应该是37KW。
55KW是标准电机功率等级。
------居然能碰到这样的问题。。。。
LZ也算运气好哇~~~
--------我还见过变频器电机的铭牌上没有标额定转速的,打电话问厂家,很确定的说额定转速750转,我去,异步电机怎么可能正好是750的转速呢,这转速是同步电机的转速。
---------这是国产变频器的通用做法,我问过,他们说,国标中对变频电机没有要求标注额定转速这个参数,只要求标注最低运行频率;额定频率;最高频率。我反问。没有额定转速,就不知道滑差,那异步电机怎么建控制模型呢?他们回答,变频电机嘛,模型想怎么建就怎么建。哇,当场晕倒。
合资厂的电机是按照外国公司的标准标注铭牌数据的,因此,数据都比较全。
----------我倒没有遇到这样的事情,都是有表额定转速的。哪个厂家的,以后坚决不买。
--------P(KW)=T(Nm)*n(rpm)/9550
--------空载为什么有这么大的电流呢?
另外100kw以上是什么情况呢?
--------用励磁电流来判别,我认为是不可操作的。为什么?原因是不同的制造商,不同的型号,电机的功率因数和效率差别很大。励磁电流(或空载电流)所占额定电流的%差距很大。不好判别。
但是用变频器V/F模式,给定50Hz频率,测量电机输出轴转速是多少?以此判别电机的极数;然后测量电机轴中心高,以此确定其基座号。这样,电机的功率通过查电机样本即可知道功率、电流、功率因数等等数据了。
因为,我们国家的电机国标规定了电机的基座号与电机功率对应的数据。除特种电机以外,标准电机的基座号与功率、极数等都是对应。
--------这个事情你都能遇到!!
知道电动机极对数的话,通过测量电动机的基座,或者定子的内径外径都能通过查表来得知电动机的功率。
-------电流,出力做功情况。
|