QQ登录

只需一步,快速开始

西门子变频器M430用2-10V信号作为频率给定,奇怪的是信号电压和频率成反比

[ 复制链接 ]
M430用2-10V信号作为频率给定,奇怪的是信号电压和频率成反比我公司一台M430变频器,就地控制使用的是控制箱柜门上的启停按钮,给定用的可调旋钮改变信号电压来调节频率,设置为P756=0,P757=2,P758=0,P759=10,P760=100,P761=2,但是奇怪的是,我用万用表的直流电压档测量1、3端子间的电压,同时旋动电阻旋钮,发现往左旋降低电压时频率升高,反之,频率降低,就是模拟量的电压低,转速高,电压高,转速低,百思不得其解,求大神指导。另外还有个问题,这个控制柜柜门上有个远方\就地的转换开关,在远方用DCS控制时,模拟量用的是4-20mA的信号,用的是模拟量通道2,设置以上各项参数的in001为P756=2,P757=4,P758=0,P759=20,P760=100,P761=1,但是远方启动后却不能用4-20mA的信号调节频率,用就地的旋钮能调节,我知道是P1000的设置问题,但是我想问的是远方\就地的模拟量调节如何用端子控制来切换?即远方控制只能用4-20mA的信号调节,就地控制只能用旋钮调节。


-------万用表直流档应该是测端子3和4之间的电压。2和4要短接。P1000.0和P1000.1分别设置为2和7,如果不对应的话,就分别设7和2.


----------楼主:再检查一下DIP开关的设置,左面的DIP开关(DIP 1)=OFF,模拟量输入1为电压输入;右面的DIP开关(DIP2)=ON,模拟量输入2为电流;然后在P0757~P0760里面根据你的信号标定一下。

可以把DIN4定义为机旁/远程的选择开关输入点,选择开关切换到就地,DIN4为低电平;由模拟量1电位计来控制;选择开关切换到远程,DIN4为高电平,由模拟量2控制;部分参数可以参考一下试试看:
P0700=2 //定义由端子输入控制;
P0701=1 //定义DIN1(数字量输入1)为ON/OFF(启动/停止变频器);
P0704=99 //DIN4 (数字量输入4 ) BICO使能;
P0718=0 //定义由模拟量和数字量输入控制;
P0810=722.3 //将机旁/远程功能连接到DIN4数字量输入端子;
P1000=2 //定义模拟量控制
其它参数你自己再调试一下,摸索一下,应该差不多了。


-----------大神,P0700=2 //定义由端子输入控制;
P0701=1 //定义DIN1(数字量输入1)为ON/OFF(启动/停止变频器);
P0704=99 //DIN4 (数字量输入4 ) BICO使能;
以上部分我都懂,但是P0810=722.3 //将机旁/远程功能连接到DIN4数字量输入端子;这个有点不懂,我只知道722.3对应着DIN4 端子,但是怎么能知道是DIN4为低电平,由模拟量1电位计来控制;DIN4为高电平,由模拟量2控制的呢?难道不能DIN4为高电平,由模拟量1电位计来控制;DIN4为低电平,由模拟量2来控制吗?另外P1000=2 //定义模拟量控制,这个给定是由模拟量通道1给出,P1000=7,是由模拟量通道2给定,只定义P1000=2,可以吗?
再次请求大神指点,万分感谢。

----------查了一下430手册,我从手册上截了一图,你可以再深入研究、测试一下。以前这样做过,现在记得不清楚了,手头没有430变频器,不然真想测试一下了。刚好你在调试,你测试好了回来分享一下哦

西门子变频器M430用2-10V信号作为频率给定,奇怪的是信号电压和频率成反比

西门子变频器M430用2-10V信号作为频率给定,奇怪的是信号电压和频率成反比


----------大神,非常感谢你的回答,但是小弟资质鲁钝,实在看不懂你给的图啊,惭愧中。西门子变频器的大仙、大神、土地、达人都快快现身吧,给俺这个可怜的人一点指导吧。


------------大神,仔细看看了你给的图,图中两个正方形框内类似触点的图形,应该是代表DIN4端子吧,端子接通和断开的状态对应着不同的功能,例如第一个框内触点接通0时,表示用端子控制,往下和1接通时,代表用BOP控制,不知这样理解对否?如果是这样的,端子只有接通和断开两种状态,但是框内表示的似乎是单刀双掷功能,那么哪个是代表断开,哪个是代表接通呢?


-----------变频器一共有三套DCS,在BOP上分别是Index 0、1、2。用哪套由810决定,而810是可以用多种方法(来源)控制。用722.3低电平=0,用0组,反之用1组。
端子、给定都要按要求分别设置(一般是在0组设置,然后复制到1组)。
模拟量输入测量应该测量3/4(1是+10V)。
如果一个用电位器(本地),一个用4-20mA,应该分别使用模拟量1和2。同时,电流4-20mA应该拨动IO板上的DIP对应开关。

-----------哦,似乎有点明白了,我知道P810是确定读入位0的命令源,P810=722.3,是指用DIN4端子来切换参数组,但是DIN4端子有接通和断开两种状态,怎么就能知道用0组参数就对应着断开(也就是低电平)的状态呢?是不是还需要进行一些相应的设置啊?另外722应该就是r722吧?


---------呵呵,我们建议你主要看功能图。只看参数往往看不明白。


---------看功能图就能看出信号的来龙去脉和关联以及其作用,可以形成一个模型,更容易理解。有条件的话,弄一MM430动动手做下测试就更好了。理论结合实际,这样进步会更快。嘿嘿·······


----------好几天了,也没有见楼主的反馈信息。功能图确实需要化时间去理解、学习的,功能实现起来也比较灵活,硬接线少。实在不行,换一种思路通过硬接线的方式来控制也是可以的,看电路比较容易理解,查故障也比较好查。贴一我以前画的图给你参考一下,变频器内参数相对设置的会少一点,也许对你有用。

西门子变频器M430用2-10V信号作为频率给定,奇怪的是信号电压和频率成反比

西门子变频器M430用2-10V信号作为频率给定,奇怪的是信号电压和频率成反比


-------这个比较好差出来。也是基本的应用,功能图很详细
回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索