mm430面板增减速不好用,不知道哪里出了错?本人调试一个MM430变频器,功能想法为:端子启停,然后再面板上上下键增减速。先恢复出厂值后又进行了快速调试设置电机基本参数,P0700=2; P0701=1; P1000=11075=1050.
觉得应该没有其他什么了,而且都是在同一组参数里设置的功能。
请问大侠们,哪里会出现错误




------我现在的变频器启动时没问题了,但是启动后就是在面板上不能加减速。


------检查一下P1035、P1036是不是分别为19.D和19.E


--------也可以重新拔插面板看是否接触不好。