大家帮看看这样是否合理

[ 复制链接 ]
大家帮看看这样是否合理行车的行走,由一台变频器控制4台电机,4台电机的抱闸线圈的整流块,接在一个接触器下,也就是4个整流块(半桥)的输入(380AC)是并联在一个接触器下!现在的情况是,一旦其中某个整流块烧掉,那么有一台电机就不能工作了,但是并没有给出信号给系统,由其他3台拖动,变频器也没有报过电流,这台电机就会烧毁。而且现在整流块也会同时烧掉一两个。大家看看这个系统哪里不合理:整流块的接法?变频器过电流设置?或者其他


---------每一个抱闸的线圈串联过载保护元件,有保护元件的辅助触点控制系统停车然后处理故障。这个系统所以这样做,是为了省钱,但是,每个电机都要有独立的过载保护,一旦过载跳保护,要让系统停下来,处理好过载问题在继续启动。

四个电机和四个抱闸,都要有独立的过热保护。


-------楼主,是不是可以这样:将变频器输出驱动四台电机的这四个回路各装一个热继电器(配质量较好的热继),将4个热继电器的常闭触点串联起来,串入变频器的启动回路。这样,只要任意一个热继电器动作,变频器就会停止。从而来保护任何一台电机。


--------觉得的还是抱闸上加检测开关,检测打开变频器才能运行,这样是最安全的。


--------加检测传感器做保护当然最好。问题是嫌麻烦才如此的,他们肯加吗?


-------不知道抱闸的结构是否允许装位置检测开关,比如接近开关、限位开关或光电开关,用来检测抱闸是否打开。四个抱闸分别检测,有一个抱闸打开的信号没测到就不允许变频器工作,这样的系统简单明了,实现起来改动量最小。


-------也可以在每个电机安装过温检测开关,来检测电机是否过载,发信事给变频器使其停车。


--------谢谢大家的回复,再单独加检测传感器估计不大行,因为一开始就可以选择带检测信号输出的抱闸!不过单独再加过载保护的话,应该能接受!另外还要去看下不知道变频器的过载保护为什么没有报警?还要考虑下四个整流块分别从四个接触器下接出,不知道是否能够避免一个烧毁,其他的也跟着烧的问题?


---------去现场看过了,船厂,行车行走,一个电源下面挂了4个变频器,主勾110KW,副钩55KW,小车行走,两台11KW,大车行走4台15KW,大车行走的整流块也通过接触器直接挂在这个电源上,变频器内置输入电抗器!这个环境,电网畸变的应该比较厉害!给客户建议,要么取消整流模块,用开关电源直接给制动器供24V电。或者加隔离变压器。另外每台电机单独配过载保护!


--------除了上面提到的增加保护等等改进措施外,烧抱闸整流模块,还应考虑整流模块的选型,如:耐压、额定电流等是否选的太小了!!!以及整流元件的散热是否存在问题!!!