变频器驱动电机发热问题

[ 复制链接 ]
变频器驱动电机发热问题现场MM430 30KW,电机也是30KW,负载是水泵,变频器到电机之间的距离是5米。6极电机,额定电流56A,非变频电机,非强制风冷。启动的过程中报A0501,频率上升至8HZ左右,电机不转,将P0640=130后电机可以正常运行,电机一般运行在15HZ左右,运行两分钟左右,电机很热,频率升到30HZ以上后电机不热。用户怀疑变频器选小了,恰好现场有一台45KW 的MM430,更换上去后,按照电机铭牌做快速调试,15HZ左右,甚至5HZ运行很长时间电机都不热。用钳形表卡电流,30KW变频和45KW变频在15HZ的输出电流基本相同。
实在是想不通,同一个电机,45KW的变频驱动的时候不发热,30KW的变频器驱动的时候发热很厉害。这说不过去啊!
另外,关于电机看到了两种说法,一种是电机可以不强制风冷运行在低频情况下,因为低频的时候电机电流小,发热也小。另外一种说法,电机不能不强制风冷长时间工作在低频,因为风量小,发热大。
请各位大侠帮忙释疑,感谢!


---------呵呵,新的水泵吧?估计换回去,重新调试就好了。
电机发热是因为堵转了,转不起来,滑差过大。我觉得:新水泵应该先用普通V/F模式转"顺"了,再改节能模式比较好。
这两种说法恰恰是针对两种工况的。对低频没有负荷时,平方模式输出电压是很低的,自然输出电流、转矩都很小,当然不会发热。(但条件是电机要转起来,不然的话,电流照样不小,电机发热)
而对于低频到高频都需要输出大转矩的工况,需要输出较大的励磁电流(尽管励磁电流是无功,但仍然在定组上产生热I2r)没有好的散热电机就热起来了。这时,应该根据具体情况调整那几个参数P1310-P1312;P1610-1611电压提升,避免过热。你说对吧?


------低频时电流不一定小啊,可能还会比较大,因为此时的电压小,电机在低频工作时需要加强制冷却


-------您那是新水泵或刚修过的泵吧?如果是:就没有什么奇怪的了。高速运行一段时间就好了。另外,应该不是柱塞泵吧?如果是:变频器选型错误。柱塞泵是近似恒转矩类负载,变频器应按恒转矩选型。应该选440的30KW变频器,不应该选430系列30KW的变频器。您调换试机45KW变频器是那个系列的?