MM440 电位器设置MM440 1-4端接电位器,5端正转,6端反转,现在如何设置使电机无论正转或反转时,而电位器顺时针方向给定,速度增大,逆时针方向给定,速度减小


--------没明白你说的。
电位器模拟量输入默认就是这样的呀。
难道你现在的设定是在中间?向左反转,向右正转?


-------不好意思,没表达清楚
我现在的情况是,电位器从零位顺时针方向转,给定增加,正转速度也随之增大(反转速度随之减小),电位器旋转到底,也就是给定最大,正转速度也达到最大(反转速度最小);电位器逆时针方向旋转,给定减小,正转速度减小(反转速度增大),电位器逆时针方向到零位,正转速度为零(反转速度达到最大)。我想通过MM440内部参数的设定,使无论是正转或反转,电位器顺时针方向旋转,给定都是逐渐增大,正转时端子5接通,(反转时端子6接通)速度也随之增大,电位器逆时针方向旋转,正转时端子5接通,(反转时端子6接通)速度随之减小。不知道要设置哪些参数,请斑竹给予解答,谢谢!

------哦,只需将开关量输入加一个控制信号,高电平正转,低电*转,就是你想要的功能了。在开关量输入里有一个默认的设置选择是正反转,选中它,即可。


------好,谢谢!还是要改接外部线路,没有参数直接设置
回复

使用道具 举报