QQ登录

只需一步,快速开始

西门子MM440与ABB ACS550的比较

[ 复制链接 ]
西门子MM440与ABB ACS550的比较在工程实际应用中发现,当负载是变转矩的,甚至可能瞬间出现负载倒拖电机,应用西门子MM440时没有问题,而使用ABB ACS550时,偶尔会出现代码为22(电源缺相)故障而停机,手册解释为DC回路的纹波电压太高。8台变频器已有3台出现过问题,以前项目也出现过,这次特意变频器功率比电机大一档,结果还是不行。
仔细研究手册后发现,MM440参数P1240直流电压控制器默认为使能,而ABB ACS550直流稳压器参数默认为禁止,不知是否这个原因还未得到验证。
奇怪的是,根据以前项目经验,该工艺段应用的变频器除ABB ACS550报故障,别的品牌如西门子6SE70、MM440、富士FRN15G1S、罗克韦尔22C-D030N103均未出现问题,已排除电源或者批次问题,同一设备别的工艺段相同功率的ABB ACS550带恒转矩负载没有问题。
这个问题困扰我很久,也给生产造成相当损失,希望有高手可以帮我,谢谢!


-------对于变转矩负载,比如说风机和泵类,他们的负载特性都具有一定的惯性,因此在停车制动时,一定要把直流母线电压控制器激活。也就是MM440的P1240=1。否则报直流母线过电压故障是很容易的事。对于太大惯性的变转矩负载,除了激活直流母线电压控制器以外,还要调整好该控制器PI参数。否则也挡不住发电电流回灌直流母线。有些人喜欢将变频器的减速时间加长来解决。这也是一个办法。

ABB的变频器“自认为聪明”(傻瓜机嘛),反倒是无法适应更宽泛的应用场合,还是需要人为的去调整他的参数和设置。如果ABB的参数不好整,最简单的就是延长减速斜坡时间。当然“使能”直流母线电压控制器是必须的(针对没有制动单元和制动电阻的控制而言)。


---------谢谢斑竹的回复与建议,我会再研究下参数设置。
该工艺段应用的ABB ACS550没有制动单元和制动电阻。
另外我想说的一点,在另一工艺段拖车类恒转矩负载,在定位阶段有较为频繁的手动正反转调整,应用ABB ACS550没有问题,而应用MM440时偶尔出现过电压报警,后来我在此工艺段应用MM440设计时就加了制动电阻。
我发此贴的目的一方面是求助,另一方面是提醒大家不同品牌变频器对同一负载的反应会不一样!

-----楼上说的不错。关键是,我们可以博百家之长,为我所用。别管是哪个厂家的,拿来了就得把他摸透,把它用好


---------版主说的很好,各个品牌变频器的设计理念不同,一定要先看好说明书,大惯性负载减速时间一定要加大,并把直流电压控制器设为使能,当然加制动电阻是最好的了。对于需要频繁正反转的负载,必须加制动电阻。


----------是的,不同品牌的变频器脾气不一样,相对来说,我比较喜欢用MM440,在变转矩负载,如果客户能接受价格比较高,我都不用430


--------我就用过一次550,数量还不少,运行起来问题也不少,我最反感的就是他们的技术支持了,什么都不懂,脾气还不小,ACS800还行,用着不错,个人比较厌恶ABB的技术支持人员,态度极其恶略而且什么问题都解决不了


-------呵呵,原来如此。难怪呢。ABB的变频器是傻子型的,他们走的是免维的路线,“交钥匙”工程。但实际上,这个很难做到。技术支持不好,也会砸牌子的。

ABB的变频器也用过,很少两台,我讨厌ABB变频器的“宏”,死板的不能再死板,也许是先入为主,我就喜欢西门子传动的那个BICO。喜欢开放的传动控制平台。使用起来就像游戏,玩着有意思。

--------对于一些新手来说,还是习惯傻瓜式,毕竟调起来简单,ABB的acs550变频器说明书相对于西门子MM440简单,设置的参数也不多,对于高手来说,估计还是喜欢调ABB的多传,那个要复杂。


---------好像ABB的多传都没有,MM440参数多


------提起ABB的那个宏,厌恶的要死,当时好多台啊,宏用错了,全白调,更换应用宏参数全部初始化,坑爹啊


-------两个品牌的变频器各有特色,有的人用惯了ABB说ABB好用,有的人使用西门子的多了说西门子的好,但是我觉得在售后服务方面,西门子绝对要比ABB的要好,ABB的热线工程师的态度实在不敢恭维。


------是的,我在现场用了很多ABB的变频器,有些地方是很死板,不灵活,有些时候还出一些莫名其妙的故障。反而西门子MM440倒显的更灵活一些。主要是老板订什么产品,技术人员说了不算。碰到什么就用什么吧。


-------碰到什么就用什么,这个不错。久而久之,可以博览收获众家之长,形成自己的控制风格。而且可以因地制宜的搭配组合自己的系统。做到用尽可能少的成本,完成更多的工艺任务。提高系统性价比。这个老板喜欢。省钱呀。


-------ABB的频器就是要易炸输出模块.


-------每种变频器都有自己的特点,出现的问题都有自己的解决方法,把它们弄透了就什么都不是问题了
回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索