QQ登录

只需一步,快速开始

西门子MM440变频器近期发生一个故障

[ 复制链接 ]
MM440变频器近期发生一个故障:给模拟通道1(3、4端子)输入一个0--10V的信号变频器面板上的频率值在0到设定值之间跳动(比如输入一个10v的电压信号,面板频率在0--50hz之间跳动),另外请问另一组模拟量通道2怎么用,把dip开关2拔到off,把p576标定值设为电压范围,然后在11、12端子输入一个0--10V的电压信号变频器面板没有任何频率跳动的显示,请大家帮忙。谢谢!


-----1 给模拟通道1(3、4端子)输入一个0--10V的信号变频器面板上的频率值在0到设定值之间跳动(比如输入一个10v的电压信号,面板频率在0--50hz之间跳动)
-------有起动指令?
2 另一组模拟量通道2怎么用,把dip开关2拔到off,把p576标定值设为电压范围,然后在11、12端子输入一个0--10V的电压信号变频器面板没有任何频率跳动的显示
------ 让P1070=755.1

-----这不是故障。
它只是交替显示变频器输出值和你的给定值。
运行后显示什么,就看你让它显示什么了。具体在P0005设定。

---------1、用模拟量输入1给定频率时,P1000=2。用模拟量输入2给定频率时,P1000=7。
2、MM440的模拟量输入2,应该是端子10和11,不是11、12端子!‘面板上没有任何跳动的显示’是因为你P1000(频率给定源)参数没有设对!
3、面板上0到设定频率之间跳动,是因为你只给定了频率设定值,而没有给启动信号。要让电动机工作,启动信号和给定频率这两个信号都要有,缺一不可!
回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索