用户要求,用集装箱做一个实验室,可以移动的试验室。哇,于是我们单位买了集装箱,并对其进行了改造和装修。
嘿嘿,今天上电调试系统,电机运行格外的平稳。一点干扰也没。什么磁环呀,一律没有。可以说没有任何多余的变频器外围设备。这与以往的系统可不同。通常要对变频器的进线和出线做很多的噪声抑制工作才行呢。什么穿管呀,屏蔽呀,接地呀等等。这个,把线安装敷设在(铁)地板下面的(铁)沟槽内,盖上盖板(也是铁的),强电和弱电是分沟敷设的。一切都OK了。
原来这个实验室就是一铁笼子,所有的设备外壳都是等电位的。不接地,也没干扰。
上图炫耀下:
分享一个EMC的特例
分享一个EMC的特例
分享一个EMC的特例
-------由此得到一个重要的、主要的的EMC准则:就是要屏蔽。有效的屏蔽,是对干扰噪声最有效的抑制。
不好意思,倒数第二张图贴倒了。惭愧。
题外话,这个“房子”是两间的,就是加上装修和安装空调,也过不去7-8万块钱,也就是一辆微型车的钱。买不起房子,来一这也行呀,把它放在单位的门口,把单位的电源往里一拉,哇塞,连电费都省了,上厕所就去单位的。嘿嘿嘿,这个比蜗居厉害。上班不会迟到,加班也不怕。等等....
------好!共享。
所以常常对那些变频器和电机之间那么远距离的设计不理解。
只要是有可能,就把它们放在同一机架上。
--------这样的设备用PM250做功率单元的G120比较合适,可以直接回馈的。
-------70、80年代的数控机床就要求安装在类似的环境中,防干扰。
------不错,屏蔽屋。
0000000嘿嘿,真如“瓮中捉鳖”般,电磁干扰无路可逃,尽收瓮中哇。装置安装在柜体上部,这个设计非常易于散热;接触器用的全是SIEMEMS 3RT系列的还有配套热继,档次很高哇;进线断路器下来的小母线,用有机玻璃做防护,并有警示标志,安全·······外部控制箱是全密封可旋转的钢管进线,完全屏蔽的;强悍·······
--------是的,我关注G120已经数月了,准备找机会试一下。
-------非常正确。从2000年用变频器开始,现在10年有余,总是在不断地从实际工作中反复印证,等电位是防干扰的第一要素,其次才是接地。而且,系统的等电位和接地处理好了;处理对了。干扰现象基本看不见的。
------题外话,这个“房子”是两间的,就是加上装修和安装空调,也过不去7-8万块钱,也就是一辆微型车的钱。买不起房子,来一这也行呀,把它放在单位的门口,把单位的电源往里一拉,哇塞,连电费都省了,上厕所就去单位的。嘿嘿嘿,这个比蜗居厉害。上班不会迟到,加班也不怕。等等....
这个主意倒不错啊!
------怪不得倒数第二张图看起来别扭呢。
------好方式,移动的实验室!!
回去也建议单位把实验室做在集装箱里,搞展会和推广会的时候还可以秀一下!
------对于单个信号通道而言,这么做是非常有效的对策!
可是,如果屏蔽腔内比较强的干扰源,这种办法是一点也不凑效的!
-------不是特例——密封金属导体 内部的 电势为0,中学学过的啊!!
-------铁笼子屏蔽,如果输入电源有谐波不知道是否还是这么好
-----加进线滤波和电抗
-------不错,屏蔽屋
------首先感谢你对此楼问题的关注;回复:那两个开关电源一个是+/-15V;另外一个是DC24V。他们的输入是通过一个隔离变1AC380/1AC220获得的,也就是说,系统中没有N线,只有PE线。
------冰桶
据说以前电视机生产车间就是整个屏蔽的。
------的确挺不错,我们有一个检测设备,经常受周围的机车(有高压变频)电磁干扰,是不是也可以给它用铁皮罩起来呀?
----------这个集装箱就是一个浓缩的现场,动力电缆和控制电缆分开并穿管敷设、不同区间能实现等电位联接,这种效果就是在真正的现场应该做到而实际上却是许多现场没能做到的,由此导致各种干扰的出现。
设计单位设计不到位或施工单位不按规范施工引起的干扰占了较大的比例,这给调试和维护人员的工作带来了较大的压力和额外的工作量。
-------来自电网的干扰,还是不行的,“铁笼子”仅仅是针对辐射的干扰,对于电网的干扰还是需要做网侧的谐波净化处理。像周围有大容量、高压的用电设备,如果他们干扰,往往是针对电网的污染,“铁笼子”对此还是不行的。
--------楼主请教下,在设计像变频器比较多,交流.直流电源电源等级也比较多的电气控制柜时应该注意什么?可否分享下楼主对EMC的经验啊。谢谢啦
---------关于EMC的准则,西门子的传动产品说明书有明确的介绍,条款不超过20条。但是,众所周知,准则是原则,具体操作要看实际系统的安装布线环境和状态条件。原则就是把干扰通道找到一个泄露回路,使其不要在系统中到处“乱跑乱窜”。仅此。
不论现场环境有多乱,有多少种类,关键还是把每个独立的系统做好屏蔽和接地,等电位很重要。只要限制好干扰源的噪声通道,干扰问题就好解决。否则会相互影响,扩大其噪声强度,推波助澜。
------斑竹太有才 了,佩服。从你的例子中体会到一个重点:电磁干扰处理在传动控制系统中的重要性。
能不能详细就例子中EMC方面给说一
-------这原理和屏蔽室是一样的了,只是“规模”小了很多。整个空间相当于一个等电位,并且还可以屏蔽外界干扰的影响。
-------有两点:其一,集装箱的高度,不应该是“鹤立鸡群”的。因为周边建筑物一定会比这个简易的房屋要高。打雷谁高谁先挨着。不是吗?其二,集装箱是全金属的,它坐落在地表,应该与大地很近,所以电位不高呀。
由此,即便是集装箱不接大地,也在大地地表之上与大地近似等电位。特别是雨季,地表的潮湿更加使集装箱电位接近大地了。 |