西门子变频器M440 与S7-300PLC通讯出错

[ 复制链接 ]
M440 与S7-300PLC通讯出错请问我通过S7-300PLC,发送控制字w#16#47E,M440返回的状态字是FB41,提示是“禁止ON(接通)命令,这是原因,如何处理,P700和P1000均设置为6,请问该如何处理,谢谢


---------你去看置顶的精华帖索引,察看通讯有关文章。
设置没问题,报文顺序有问题。


----------发送控制字w#16#47F后可以合闸


---------变频器有故障没有复位、启动条件不满足的时候发送控制字w#16#47F变频器是不会启动的。此外程序里控制字要和变频器的参数设置要对应。建议你查一下程序和参数设置有没有问题。