QQ登录

只需一步,快速开始

西门子变频器MM4系列变频器模拟量给定切换问题

[ 复制链接 ]
MM4系列变频器模拟量给定切换问题MM430变频器,需要在运行的时候模拟量输入通道1(本地控制柜上电位器给定)和模拟量输入通道2(中控室PLC模拟量模块给定)切换,切换的数字量在变频器上选择DIN3,变频器的启动命令两种给定情况下都选择DIN1(数字量输入1),参数都设置好了,CDS1命令组(模拟量输入通道1)和CDS1命令组(模拟量输入通道2)通过DIN3选择,通过P0810参数切换,参数设置好后模拟量输入切换可以(观察BOP-2操作面板上频率给定有变化),但是变频器切换到CDS2下不能通过DIN1启动变频器,此时BOP-2面板上显示为"HAND“状态,必须要从操作面板启动!但是实际的要求还是要从端子DIN1启动,如要实现启动命令都是用DIN1端子启动,而且模拟量输入通道1和通道2也可以通过DIN3切换怎样实现?各位大侠有没有遇到这样的情况?其他品牌的变频器这个功能很好实现。


----------P 0700[0]和P0700[1]都设置为2,注意修改这个参数数字输入会被复位为默认值,需要重新设置。


--------按照youhm的意思就是设置完 0700[0]和P0700[1]都设置为2后,再重新设置P809[0]/P809[1]/P809[2],P0810吗?需要重新设置的意思是什么?我之前的操作就是更改P 0700[0]和P0700[1]都为2,没有进行其他操作所以就是不行,估计是没有进行重新设置这一步!但是youhm能不能说清楚一点什么重新设置,P 0700[0]和P0700[1]都已经设置为2了,还怎么重新设置?


--------指的 是 P0701等 这些 数字输入
你可以检查一下P0840[0]和P0840[1] 是不是都是722.0


----------MM430和MM420、MM440在切换上完全不一样。
它有自己单独的参数 P0718=0(模拟量给定,端子启动)、 =1(来自430_BOP本地)。由BOP-2的手动/自动键切换。
所以应该在CDS0(当前)做完CDS1的设置(P1000=PLC的给定源)后,将切换命令源 P0810.0由原来的=718.0改成你要的端子3(要求P0703=99; P0810=722.2);然后再复制参数到CDS1(P809[0]/P809[1]/P809[2]),再修改CDS0的P1000=2(外接电位器),就完成了。

----------看了YMING版的解释后,回想我实际操作的和YMING版唯一不同点就是在与YMING版给出的是先执行P0810.0=722.2,然后复制参数到CDS1(P809[0]/P809[1]/P809[2]),而我是先执行将CDS0参数复制到CDS1(P809[0]/P809[1]/P809[2]),然后再修改CDS0的P1000=2(外接电位器),这样就会不能用端子DIN3启动变频器。是不是上述的设置顺序错了,才导致的原本问题的发生?如果我手头现在有变频器的话可以试一下,可是设备已经发到客户现场了。


---------但是YMING版的回复和YOUHM的回复有点区别,YOUHM的解答还有涉及到P0840[0]和P0840[1]这个参数,请问YMING版这个参数是否也需要更改?




---------哦,不用。
其实那个参数P0700实际是个快捷键(在G系列称为"宏")。选择后相关的会自动改变。
回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索