MM440转速反馈MM440变频器计划用带速度反馈的矢量控制,但PLC系统也设想能读到变频电机的旋转圈数(用来计算行走距离),请问电机一套编码器能同时实现MM440的矢量控制和PLC系统的读数吗?有什么好办法吗?


----------西门子提供脉冲分配板子的,或者用霍普纳的也行,先让编码器接线到这个板子再分别进传动mm440和PLC的IO板子,用这种板子要注意输入输出信号的电压等级。


---------PLC只能通过读r0061获得电机编码器下的实际转速。


--------MM440的编码器模版,我用的总是不好使。总是容易出现F0090的故障码。所以一般都弃之,用SLVC,要么就是PLC做转速信号的外部闭环。这个问题,我一直没有解决,就是用不好


----------是编码器线路干扰问题?


-------是,就是编码器的信号不正确了,有时候,在家调试没问题,到了现场,就不能用,导致调试人员就把它屏蔽了。我也去不了现场,既无奈也无语。


--------用光耦啊兵分两路

西门子变频器MM440转速反馈

西门子变频器MM440转速反馈



----------用S7-1200和S110 就方便了


--------两种方案,一种是加一个脉冲分路器的模块,将信号直接传递给传动的同时,再给PLC系统传递一个。
另一种方案是,信号进传动,然后传动将该信号通过Profibus传递给PLC。