QQ登录

只需一步,快速开始

西门子变频器MM440/430变频器,在ON/OFF1=0、速度主给定=0的时候也能转动是什么原因

[ 复制链接 ]
MM440/430变频器,在ON/OFF1=0、速度主给定=0的时候也能转动是什么原因本人最近遇到一个问题,MM440的一台变频器,利用DP与CPU 400通讯,PLC发送给变频器的控制字的ON/OFF1 = 0,且速度主给定也为零的时候,变频器会转,同时通过通讯读取出来的速度反馈值达到27000+;频率超过100Hz。
不知道哪位大侠遇到过这样的情况,求解释。


----------变频器上电就转?不会吧,变频器的启动和频率给定参数是如何设置的?


----------【利用DP与CPU 400通讯,PLC发送给变频器的控制字的ON/OFF1 = 0,且速度主给定也为零的时候,变频器会转,同时通过通讯读取出来的速度反馈值达到27000+;频率超过100Hz。】
------是何负载,这时变频器有输出电流和电压?会是外力作用的?


----------楼主能说说你发送的具体控制字是什么吗?
PLC初始化发送的是什么?启动变频器时发送的是什么?

------------这个控制字和速度给定绝对没有问题,
因为我不是刚弄这个东西了,都有4年的经验了。

只是这个地方有点特殊:MM440/430 用的不是交直交的三相整流,而是将MM440用作了一个逆变器。
就是前面有一个整流单元将三相工业用电整成了直流,然后直流输入到MM440 ,MM440在驱动电机。

----------就是一个简单的辊子,肯定不是外力作用,开始同事给我说的时候,我也是怀疑,到现场一看,才蒙了,不知道怎么解释了。
变频器输出有电压和电流,否则不可能将减速箱拖着转超过5分钟的。

---------这个控制字和速度给定绝对没有问题,
因为我不是刚弄这个东西了,都有4年的经验了。

只是这个地方有点特殊:MM440/430 用的不是交直交的三相整流,而是将MM440用作了一个逆变器。
就是前面有一个整流单元将三相工业用电整成了直流,然后直流输入到MM440 ,MM440在驱动电机

------------【只是这个地方有点特殊:MM440/430 用的不是交直交的三相整流,而是将MM440用作了一个逆变器。
就是前面有一个整流单元将三相工业用电整成了直流,然后直流输入到MM440 ,MM440在驱动电机。】
---------(1)为什么要用外部整流?
(2)怀疑是干扰,断开变频器侧的DP总线连接器,查看控制字1r0054的状态和速度给定r1078的值。

-----------MM440使用外部整流、共直流母线也是可以的。
Profibus是很可靠的。如果通讯有错早就报F0070了。
那么OFF1不停机能是什么原因呢?
阻止OFF1按斜率减速停车是有可能的,那就是启用了最大电压控制器。
因为是共直流母线,如果这时母线电压过高,变频器还以为是负载惯量拖动呢。
那就查查(监控一下OFF1时)当时的母线电压吧。

-----------看这个题目,这得让人哭笑不得。居然在停车状态,变频器(应该是电机转吧?)会转?也就是说,MM440作为逆变器上电就失控了


------------楼主说一下是还没给变频器发出控制信号电机就转还是之前电机在控制信号作用下旋转,在发出停车信号后电机停不下?


-----------这个设备,不是我们设计的,是一个厂家设计的,所以为什么这么设计我也不清楚,也许是节省成本考虑吧。

我也怀疑是干扰。 但是什么也没做,而是重启了整个整流系统后就变正常了,目前,所以这个貌似可以排除原因。

-----------是在停车的时候自己转的,因为电机自己转的时候,工艺上要求不转的。


----------我怀疑是运行在发电状态,但是这个可能性不知道有没有啊


------------问题就出了这一次?发出off1后电机转动不停时在变频器上显示的频率是多少,>100hz?重新优化一次。


------------看过了,似乎除了OFF2,变频器根本不受控呀。
你用DiverMonitor把所有参数下载(用连接组件,直接插在BOP的位置上。),然后复位变频器,再试试。
保存的参数拿回来仔细分析一下

----------是否还有外力作用,是驱动始终达不到停机的条件,虽然OFF1已经撤销


--------目前问题是解决了,不在犯毛病了,只是为什么会这样就不知道了。




回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索