西门子变频器输出做AC400V电源如何解决电机同时启动跳闸问题

[ 复制链接 ]
变频器输出做AC400V电源如何解决电机同时启动跳闸问题碰到一个古巴项目,110v单相电。现在需要把110v升压到220v再通过变频器V/F控制,正玄波滤波器输出400V三相交流电。但是其中有个问题,如果负载也是变频器那么当然没问题;现在的问题是负载中有不少异步电机,这些异步电机不需要调速,直接接在作电源的变频器器输出端。如果这些电机同时启动那么会有5~7倍的瞬间电流,可能会导致变频器过流而报故障,导致整个系统shutdown。有什么解决方法能解决?选配高3档的变频器当然能解决问题,但是那个不太经济。


---------把这些不需要调速的电机移出,变频器起动后当电源直接驱动电机的方案不合理,对变频器有损害?


--------那有什么办法可以改变电制?110v单相转换成400V三相.


---------目前能实现的方案也就是利用变频器实现单相变三相,再通过变压器升压到400v。什么现场要有这样的要求?现场都是些多大的电机?


----------这电网升压的问题不好弄。单相110的变成三相,变压器很大,还要考虑容量


---------小功率的三相电机可改为单相电机,但实际输出功率要下降。


---------现在的问题是负载中有不少异步电机,这些异步电机不需要调速,直接接在作电源的变频器器输出端。如果这些电机同时启动那么会有5~7倍的瞬间电流,可能会导致变频器过流而报故障,导致整个系统shutdown。

----- 这些电机能够顺序启动,避开同时启动吗?

----- 7KW 以上的电机有星型-三角降压启动回路吗?做个星型-三角降压启动回路,成本比较便宜!


--------1、非调速电机也是起升应用,星三切换不合适,转矩下降太多,没办法满载启动。
2、不可以顺序启动,用户随机启动,也可能一起也可能挑几台根据需要。
3、10台非调速4.5kw的电机,12台5.5kw调速电机。另外一些0.75kw,1.5kw的电机,数量3~5台不多,水平性负载,非满载启动。
4、不可以改单相电机,单相电机做起升应用不安全。
唉~各位大神,怎么办?

----------我觉得问题多多。
这个单相220V的变频器(1AC 220V)有这么大容量的吗?即便是3AC 220V也没有这么大容量的吧?也不知道你询问过价格吗?同样容量:低压;大电流价格更贵。