[ 复制链接 ]
变频器参数设置我车间里有一台MW440变频器应为进水烧掉,这台变频器使用来控制锯片给进的速度,我跟换一个新的变频器,然后跟据电机名牌上的数据完成了快速调试,工厂设定。完成这些后我发现我这台变频器控制的锯片给进速度变得很慢,现在给100%的速度差不多只有以前50%的那么快。不知道要修改哪一个参数,求高人指点,万分感谢。


---------是不是频率限制的问题

变频器参数设置

变频器参数设置


----------看一看,最大速度时的频率是多少?


----------如果最高频率P1082都是50Hz的话,查看下加速时间P1120是不是设置的过长


-------检查一下最高频率P1082的参数。


---------看看加减速时间,控制方式是什么样的

回复