QQ登录

只需一步,快速开始

西门子变频输出线能否接到软起的下口

[ 复制链接 ]
变频输出线能否接到软起的下口现场160KW的风机做节能改造,之前使用的是软启动,现在想改变频,但是又想保留原先的软启动柜,在变频故障的时候可以用原先的软启动。
由于是改造项目,原先的软启动柜旁边已经没有空间放变频柜了,变频柜放在距离软启动柜30米的样子。现在想尽可能的节省成本,只想在变频器下口装一隔离刀闸,然后刀闸下口的线接到软启动的下口。变频运行的时候合上刀闸,软起运行的时候断开刀闸。
现在的疑问是,变频运行的时候,变频器的输出给了软启动的下口,不知道这样会不会对软启动造成损坏?个人觉得应该不会造成损坏,因为软启动切旁路的时候,工频电源也是接到了软启动的下口。


----------我觉得楼主将刀闸改为三刀双掷的刀闸,上端接变频器,下端接软启动器,中间端接电机,变频器工作时,将刀闸上推,软启动器工作时,刀闸下拉,变频器和软启动器之间没有关系了。这样就不需要考虑这个问题了。


---------现在的疑问是,变频运行的时候,变频器的输出给了软启动的下口,不知道这样会不会对软启动造成损坏?---------------我认为这样做有风险。软启动器内部就是每相上安装一组双向可控硅或两只反并联的单向可控硅,如果这样做,在进线侧是50Hz的交流电,变频器输出含有的du/dt高的高次谐波导致可控硅误导通的概率大,即使变频器输出50Hz,它与电源端同相存在的相位差会造成短路,如出现这种情况,损坏的就不只是软启动器,变频器将损坏。小心为妙,就用三刀双掷开关吧。


-------严禁此种应用。任何器件都有使用边界,你仔细了解过你的器件了吗?


----------


其实楼主的想法不无道理。但是,忽略了两点:

第一,变频器的下口与软启动的上口,相位不同步,频率不一致,这个是危险的。一旦出现意外,比如说软起误触发,那就要放炮了。不仅是软起,包括变频器都可能被殃及。这是指的万一,万一失控。一般如果软起没有失控,软起两端的电压再不一致,也不会导通的。但毕竟是电子开关,不如刀闸可靠,刀闸是物理断开的。

第二,软起的功率器件是双向可控硅,那么众所周知,它的两端一定会有阻容吸收电路的,这个阻容吸收电路在软起两端电压不相等的交流变化过程,是要工作的,所以,变频器的输出由此要对工频有耦合。这个真的很危险的。很可能在这个环节出事。

综上,楼主三思而行。


-----------软启动器和变频器混用时,必须要彼此隔离!!变频器和软启动器输出端都不能反送电. .切勿如此

回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索