[ 复制链接 ]
变频器出线谐波的计算请问一下,变频器出线的谐波有没有计算公式啊?
只知道出线超过30米需滤波,但不知道为什么要这么做?更不知道要加多大的电抗器?
请前辈指点一下呗?


---------这是啥意思
几天了都没人回答呢


------没法回答。
要是事前,可用SIZER软件直接估算,它同时一并提供解决方案。
要是事后,通过测量,决定解决方案。

--------问题是,现在即便是做工程设计,也没人计算这玩意。抑制谐波的东西全都是现成的。又不是自己做这些东西。事后测谐波还是可操作性很强的。算的?第一不准;第二条件都是未知的。根本无法操作。如果说是估算,那都是蒙的。


-------我这有一台水泵电机280KW、380V,变频器是一托二。变频器出线电缆为25米。已经用了两年半了。今年夏天变频器总是发热跳闸。
有个哥们说是出线电缆谐波造成的,
我是不信,但又找不到证据还说明不是。
哪位老大能给个说法。 再补充一句,泵是专门打矿浆用的。

--------这不是算的,是测的,你可以测试一下。也可以观察运行电流的情况。跳闸为什么跳?谐波跳不了闸的,因为闸的反应没那么快。


-------要是变频器过热,察看参数R0037下的5个值,分别告诉你是哪里过热了。看参数说明。


-------如果以前是好的,用两年后跳闸,怀疑是电缆问题,你完全可以把电缆换掉或加个电抗器或提高载波频率看看


---------有点晕,谐波不会跳闸??
再问一下前辈,谐波过多,会不会造电缆发热,而引起事故呢??
出线谐波大会不会引起变频器发热呢??

--------如果以前是好的,用两年后跳闸,怀疑是电缆问题,你完全可以把电缆换掉或加个电抗器或提高载波频率看看。

电缆会是什么样的问题,如果换,要换成什么的的电缆呢?
新电缆要注意哪些参数呢??

----电缆会是什么样的问题,如果换,要换成什么的的电缆呢?
新电缆要注意哪些参数呢?

--------你不会用的是多芯橡胶绝缘护套线吧? 这种不行。如果环境差;长期使用它的绝缘护套会逐渐出问题的。
3+1芯橡胶护套电缆线只能临时用。不能长时间用于可控硅类直流调速系统和变频器系统的电机电缆!尽管完全没有达到电缆负荷,长期使用也会在高频脉冲下变软、结块、脱落。

---------再问一句,280KW的电机,我现在配的是355KW的变频,出线频波会不会增加呢?


---------不会的。谐波是由电机的定子线圈引起的。


----------其实25米的距离也不远呀。又是泵类负载。变频器选这么大做什么?你应该更多地注意力放在接地和等电位的工作上。另外变频器的控制模型要建的尽可能的准确。还要看看电机的轴电流是否有明显的特征。这就可以了。真没必要加输出电抗器。


---------前辈你好,你那有没有关于这方面谐波的资料传一份看看
给个网址也行啊。
听大家这么一说自已好像一点都不懂,
又不好意思问太多,那样有点太麻烦大家了。还是整点资料自已看看吧。
嘿嘿

-------再问点实际的吧,
像我这个变频过热报警主要检查哪些方面呢?
已经用了两年了,今年是第三个夏天,
再补充一句,我的变频是一拖二的。

---------又想起个问题,变频器是因为过热跳闸报警,
那换台大功率的变频器就有用吗?
变频器发热和自身功率有关系吗??

--------变频器过热和一拖几没有关系,变频器过热报警主要是通过内部的温度传感器检测到温度超过设定值了,出现这种情况,要么是散热风道堵塞了,这种情况我遇到过,将手放在变频器的上口感受下就知道了。要么是温度传感器有问题了。


--------变频器过热报警跳闸,要找出跳闸的原因是什么,原因一般在变频器内,这种故障很好排除的,没有必要换大功率的变频器。当然换台大功率的变频器肯定是不再报了。
变频器发热和自身功率有关系,你看越大的变频器用的风扇越大就可以看出来。但是设计风扇的时候肯定考虑到了,也就是说变频器自己带的风扇在正常情况下是够用了的。

------又想起三个问题:
如要一、变频器出线电缆过长,为什么谐波就会大呢?
二、谐波过大会造成变频器哪些配件损坏呢?
三、谐波过大会出现哪些故障现象呢?

-------唉...,专业课学的东西都还给老师了吗?电缆线长,就会产生电感,电感在高频信号的作用下会是什么情况?那就是自激振荡了。自激振荡的结果是什么?那就是高峰峰值的电流谐波,对电机的绝缘,对变频器的功率器件绝缘、耐压都是威胁呀。所以说,电机电缆线不要太长了。差不多就行了。50m不要超过。非要超过,只能是变频器的输出元件去解决。也用不着算,按电流去选即可。

在强调一遍,搞电的要有些基础知识才行,否则,没有举一反三的能力和基础,那千万个为什么也是问不完的问题,如果事事都理解不了;事事都不能用书本知识去解释自然现象,那可就惨了。即便是知道了,也是记不住的。人的脑子就像存储器,空间单元有限。一旦装满了,就要乱了。要学会用专业的基本原理、基本概念、基本公式去解析问题。以不变应万变。首先是定性解析他,定量计算看需要去做。一般的,定性分析是必须要掌握的一个技能。

-------想再请教一个问题:
这种大容量的低压变频器都要做哪些保养啊?

比如说像汽车一样运行多少公里要做一些保养,变频器有吗??

-------谐波过多,会造成电缆发热,而引起事故。


--------你问的应该是两个问题。
1、谐波的计算公式,这可能要用到一些变换,比如傅里叶变换,还要知道变频器的载波频率。也就是这个数字系统具有采样性质,具体的我手头现在没资料。
2、可能是混淆了滤波和除谐的概念。滤波是把输出波形修正成更加接近正弦波,使之平滑少毛刺。超过30米加的是电抗器,主要是和功率补偿一样用来抵消长导线形成的电容效应。
3、导线过长会加剧线路上的LC震荡。