模拟量输入蹊跷设置MM440手册761(死区宽度)介绍,举例讲了2V-10V输入对应0-50Hz设置方法。
设置如下:P2000=50Hz,P0757=2V,P0758=0%,P0759=8,P0760=75%,P0761=2.P0756=0或1.
有两点 我看不懂
1.P0759为什么设置8V,而不是10V呢?
2.P0760为什么设置75%?而不是100%呢 ?
请大侠给我讲讲啊


-----------两种设法效果都是一样的。模拟量和频率的是线性对应关系,两点确定一条直线。至于这两点从哪取就无所谓了。只是人们习惯设定最小值和最大值了。


----------如果P0759=8;这对于10V是80%的对应关系,那么P0760应设为80%,对吗?


-----------事实上,如果模拟量输入具有非线性。都应该在实际控制点上做标定,而不是用最大、最小值来标定。
包括使用电位器,也应该在实际(旋转)两端标定(例如:转到最大时,查看是9.85V,则应该标定9.85V=100%)。


-------------哥 真没看懂 两点确定直线 P757确定一点,P759与P760的交叉确定一点。那怎么就P759=8,P760=75%
.这个8V就相当于输入10V????而75%=50HZ??? 我是真看不懂

-----------2对应0%
10对应100%
8-2/10-2=3/4
所以8对应75%

-----------楼上对2-10V标定解释的正确。
这个和4-20mA的标定是一致的。要定义死区。
还有的传感器是0-5V或1-5V的,也要按此做相类似地标定。

------------恕我笨啊 P759=8V, 这里设置8,就可相当于10V输入???我还有这点没看懂


-----------这只是标定。任意两点确定一条直线的斜率。
运行时,变频器只需要斜率和偏移量。
y=Kx+a

------------是不是这个意思 变频模拟量的标定只是确定 模拟量与频率这个线性关系(死区也考虑在内), 只要y=Kx+b 这条直线是对的,至于标定想怎么设都可以???!! 是这样吗


-----------其实就是:线性函数坐标的标定。电压信号(0-5V、1-5V、0-10V、2-10V等)或电流信号(0-20mA、4-20mA等)对应X坐标轴,“频率”对应Y坐标轴。
可以取线性“坐标线”上的任意两点进行标定,结果是一样的。

----------多谢各位大侠,现在就是这一点不懂,X轴取的点,坐标是(x,y)。我们这里先定了X,那么对应的Y是百分比是多少,怎么计算? 真麻烦大家了!


-----------楼主:上面Y版和众大侠都讲的比较清楚了啊。实在不行弄了一个比较笨的公式给你参考一下吧!你把数据代入就可以了

西门子变频器 MM440 模拟量输入蹊跷设置

西门子变频器 MM440 模拟量输入蹊跷设置

比如2~10VDC的模拟量信号,那么Anamin=2,、Anamax=10;
当x=6VDC时代入公式,y=(6-2)/(10-2)*100%=50% ;

比如0~20mA的模拟量信号,那么Anamin=0,、Anamax=20;
当x=10mA时代入公式,y=(10-0)/(20-0)*100%=50% ;

其它标定范围的模拟量,不同的x值你可以代入公式测试演算一下。


-----------背影哥 这公式就是我想要的 你这公式是哪里来的? 什么资料上的,我怎么看MM440设定手册 看了又找 怎么就找不到呢 我懂了 再此话题上 多谢各路大侠帮助 请教了!


--------------楼主:上面的公式是根据我自己的理解推导出来的。如果你模拟量标定好了。其实我们可以画个图帮助理解一下。
花了点时间画了个图,里面都是相似三角形,你自己推导一下就出来了。

西门子变频器 MM440 模拟量输入蹊跷设置

西门子变频器 MM440 模拟量输入蹊跷设置


-----------第一个图是2-10V对应0-50HZ,第二是0-20Ma对应0-50Hz
背影哥 你真是帮人帮到底啊 太地道的哥们了 呵呵

---------嘻嘻,我现在采用的模拟量输入和输出标定方法就是零点与满度的两极限点标定方法。并不是楼上热议的两点+延长线的标定方法。

其实,我认为模拟量输入和输出的标定,最好是折线方式(即多点的标定,类似自由功能块里的“特性曲线”功能),才叫爽。那样可以对外部的模拟量信号非线性自适应。