QQ登录

只需一步,快速开始

西门子变频器和驱动器的参数需要单独备份吗

[ 复制链接 ]
西门子变频器和驱动器的参数需要单独备份吗西门子驱动器变频器的一些参数,包括控制字,
需要单独备份吗?还是TIA已经集成了,我只需要把整个station备份好即可?
如果是第三方的驱动器呢?
这些驱动器变频器都是挂在PROFIBUS-DP和MPI下的。


------个人认为还是单独备份比较好,出了事故可以一对一的传载,不至于从传动室跑到控制室给变频器下载程序。


--------只要备份是安全可靠的就行。关键是管理和存档,若干年以后,也能找到,不丢失。这就行了。


-------各位好,我其实是想问:
是否在simaticmanager->PLC->将站点上传到PG,就把整个项目的内容都包括了?

因为我这边备份的内容(之前其他人做的),没有单独把驱动器和变频器的参数等作为文件来备份?


1)我把电脑打开,除了wincc flexible, simatic manager ,并没发现电脑里装drive es,drive monitor等软件,所以也没被整合到项目里面
2)打开项目,HMI是整合到项目里面了

请教一下,MM440,430, SIMODRIVE611, 作为维修,变频器驱动器的配置和调试软件安装哪几个?


----------只需要把整个station备份好就可以的,但是为了提高保存可靠性,需要异地保存


---------这难道就是西门子的TIA?
如果是第三方设备,也是不需要单独备份的吗?

第三方设备仅仅是给了.gsd文件,给出了通讯,状态控制字的信息,我个人觉得还是需要单独备份的吧?
其实siemens设备本身挂在DP下也仅仅是定义了.gsd,照理也该单独备份啊?

---------按你所述,驱动是需要单独备份的。TIA 目前还只有V12集成Starter。即便原来的Step 7也是在装有 Drive ES软件才可以在项目中集成DriverMonitor。
DriveMonitor已经不再更新,不再支持新的硬件版本。可以使用Starter来保存西门子的驱动参数。
第三方的GSD文件也仅仅是用于集成项目对驱动通讯的描述,不代表驱动的参数集。每一台驱动的参数集还是要备份的。



回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索