用mm430控制37kw的风机,如何短时间切换正反转

[ 复制链接 ]
用mm430控制37kw的风机,如何短时间切换正反转这个37kw的风机从正转完全停下来需要一定的时间,现在的情况是等不了这么长的时间,就需要把风机反转。这个问题如何解决?


--------直接给出反转信号就可以。变频器不会立刻反转的。
它会按斜率降到零,然后反转升速到设定的负频率。
就是说不要使用OFF2来停机!


----------加制动单元及制动电阻,在保证不过流、过载的情况下 适当减小减速时间。再参考Y版的回复(断开正转信号,直接加反转信号


----------风机是大惯性负载,短时切换正反转,说实在的不现实。对电机的考验比较大。