变频器老是烧毁模块

[ 复制链接 ]
变频器老是烧毁模块我公司水处理车间有个电柜里的一台MM440变频器在短短5个月的时间里烧了3台变频器,拆开发现都是模块烧毁,不知是什么原因。


------仔细检查控制板(连接驱动板的那块PCB板),是否有电路板上的“鼓包”?
如果是,就是防护、防尘没有做好。


--------是不是变频器选择得太小了.可以观察一下变频器的工作电流是多少.


--------难道保护不起作用,查看一下故障记录。


------车间里潮不潮,有滴的水的地方吗,检查一下


-------可能是电网方面问题,也可能是选型不对


---------做个进电保护吧,防止电网电压不稳导致烧坏