2台7.5KW 430变频器同时报F0003故障我这个项目里有多台200KW,160KW,110KW等各功率段的430变频器都没有报过F0003这个故障,唯独7.5KW 的两台,因工艺需要同时设到大概41Hz运行,总在运行大概10小时后,已经发现过3次同时报F0003故障停机。看到论坛里好多关于欠电压故障的处理方法,很受感触,可为什么会同时报这个故障呢,请各位大侠帮忙分析分析。
-------没用接触器,微断直接接变频器,变频器直接接电机。
---------1 7.5KW 的两台变频器与未报故障的变频器处在同一配电系统?变频柜内温度如何?运行接近10小时后测断路器两端的压降、直流母线电压。
2 有无进线电抗器?有无冲击负载起动或谐波原因造成电压跌落?
3 变频器硬件检测回路或整流桥性能不稳定。
通常遇到这种问题都会对比其它未报故障的变频器,来排除出现电能质量不佳的可能性,两台同时报相同故障会排除出现自身硬件故障的可能性,有时不妨直接针对这个故障,把能造成故障的因素全面地排查一次。
----------楼主可以检查下进线电压是否正常,并且注意变频器运行时变频器母线电压。另外还要考虑电源容量。
--------进线电压两相395,一相390,母线电压503v,50Hz时运行电流6A。
无电抗器,抽负压的小风机(离心),我分析不会有冲击负载,两台变频器分别在两台控制柜内,
搞不懂为神魔同时报F0003呢?难道刚好两台变频器有同样故障?
-------冲击负载主要考虑是在这两台变频器的电网上有无大负载起动或有无无功功率补偿装置的投切。另用万用表实际测一下母线电压,如进线电压两相395,一相390,母线电压503v就偏低一些(390对应的母线电压通常在526v),其它几台变频器的母线电压多少?
-------楼上分析的有道理!503V的母线电压对应390V的进线电压确实不对。用表测一下直流母线端子,再看看r0026的参数值,比较一下看问题出现在那里?
1、变频器送电,不运行状态下的比较。
2、变频器运行状态下的比较。
3、频率低、中、高时状态下的比较。
通过以上比较,基本上就能找出问题的所在。
1、如果三项比较结果差额基本一致,是变频器直流电压检测电路元器件变值所致。
2、如果运行状态下比送电不运行状态下的差额大(送电不运行时在530V~550V 左右),有可能是变频器使用时间过长,直流母线滤波电容容量降低太多,或是供电电压回路有虚接、不完全缺相所致。如果是这样,那么随着工作频率的上升,直流母线电压就会大幅度下降,直到报‘F0003’。
------今天发生的事证明确实是电源问题所致。正常运行中突然生产线中德国的设备先报故障(西门子变频器和PLC),然后7.5KW的这两台报F0003,继而两台200KW的430变频器也报F0003,10秒钟后,就连照明灯也忽闪了一下,据此可证明定是电源搞怪。
1个月前315-2DP莫名停机,并且MMC卡中程序丢失,我现在也怀疑是拜电源所赐。
--------F0003
欠电压
? 供电电源故障。
? 冲击负载超过了规定的限定值。
检查以下各项:
1. 电源电压(P0210)必须在变频器铭牌规定
的范围以内。
2. 检查电源是否短时掉电或有瞬时的电压降
低。
3. 使能动态缓冲(P1240=2
530*0.95=503.5V 直流母线电压正好在它的附近
|